    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    ở slave củng lấy word 3100 chứ , do vùng nhớ truyền từ (w) từ master chính là vùng nhận ở slave (r) và ngược lại word truyền (w) của slave chính là word nhận của master (r)
    nếu một master có nhiều slave thì lúc đó phân quyền cho master muốn truyền vùng nhớ nào cho slave nào là tùy mình
    Chào bác Đà!
    hiện tại mình đã kết nối thành công 2 PLC CP1H qua RS485 truyền và nhận dữ liệu OK, nhưng mình thắc mắc là khi kết nối 3 PLC trở lên thì phải phân quyền như thế nào để con master gời dữ liệu khác nhau xuống từng con slave và khi nhận dữ liệu thì làm sao con master biết đc dữ liệu của con slave nào. mình cài đặt theo kiểu Polling link. Không bt phần truyền thông này ta có thể mô phỏng đc không, vì hiện tại mình chỉ có 2 con PLC thôi.
    Mong bác giúp đỡ!
    Nhận hướng dẫn ĐATN Điện Tự Động về PLC S7200, S7300, PLC Omron...,Mạng truyền thông CN, Biến tần các hãng...
    Bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị Điện Công nghiệp...

    Khu vực: TP Đà Nẵng, Quảng Nam.
    Phan Minh Hiếu.
    Electrical - Electronic Engineer
    C. 0979 435 350
    E. Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Thanks
    1
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daiphongsk Xem bài viết
    Chào bác Đà!
    hiện tại mình đã kết nối thành công 2 PLC CP1H qua RS485 truyền và nhận dữ liệu OK, nhưng mình thắc mắc là khi kết nối 3 PLC trở lên thì phải phân quyền như thế nào để con master gời dữ liệu khác nhau xuống từng con slave và khi nhận dữ liệu thì làm sao con master biết đc dữ liệu của con slave nào. mình cài đặt theo kiểu Polling link. Không bt phần truyền thông này ta có thể mô phỏng đc không, vì hiện tại mình chỉ có 2 con PLC thôi.
    Mong bác giúp đỡ!
    Kiểu này có giống với serialink không bạn daiphongsk. Mình tưởng chỉ cần cắm cable kết nối RS485 giữa 2 con PLC với nhau và lập trình cho nó truyền nhận dữ liệu thông qua các vùng nhớ là xong, còn cài đặt thêm gì nữa bạn daiphongdk làm thành công rùi, có thiết bị thực tế chia sẻ cho mình và mọi người với. Có hướng dẫn bằng hình ảnh thì tốt quá hihi
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top