Trích dẫn Gửi bởi matrix8x Xem bài viết
Hi bạn Cường!

Mình vừa nhận làm việc với hệ thống PLC-5 AB và RSView32, RSLinx Classic gateway.
Hệ thống hiện có có khoảng 9 PCs và 4 PLC-5,

Nhưng do trước đây 1. Hệ thống không được quy hoạch tốt 2. nhà máy mở rộng quá nhiều sau 10 năm 3. cấp trúc hệ thống và phần mềm do nhiều người xây dựng trước nên không quy củ.
Cộng thêm việc toàn bộ 9 PCs đều dùng chạy direct driver trên RSView32 nên hiện nay mạng hệ thống rất chậm. Có khi phải tắt bớt 1 PC nếu không muốn bị "Halted" các giao diện RSview32.

Do đó mình đang quyết định chuyển sang cấu trúc PLC-OPC server để giảm tải cho PLC.

Nếu được xin Cường chia sẽ tài liệu và kinh nghiệm chuyển đổi hệ thống từ chạy Direct driver sang OPC server (gồm các thiết lập trên RSLinx, Rsview32 và cách chuyển đổi Tag).

Thanks Cường trước!
Chào bạn .
Lúc trước mình cũng có giúp một anh bên Uni cũng có hệ thống giống bạn ,dùng PLC 5/80E giao tiếp Direct với RSView 32 qua Ethernet .
hệ thống dùng 3 PLC 5 + 9 PC + 1 HMI (1250 Plus).
Nếu bạn muốn chuyển qua dùng OPC Server thì cũng không khó nhưng làm cũng mệt lắm đấy ,mình sẽ chuyển toàn bộ tag của RSView từ Direct sang OPC ,rồi cấu hình lại là chạy được à.
Mình ở tp hcm có gì bạn liên hệ cùng trao đổi .
mà bạn làm ở đâu vậy ?
chúc bạn thành công .