Thành viên cấp 3
Khánh Mỹ nói rõ hơn cho mình chút được không? Cụ thể là liên kết tag analog mình làm như thế nào? Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
-
-

Gửi bởi
consair90
Khánh Mỹ nói rõ hơn cho mình chút được không? Cụ thể là liên kết tag analog mình làm như thế nào? Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
Từ màn hình giao diện WINCC vào tag Alarm Logging/Tool/Add Ins.... tích vào analog alarm =>> OK
khi tạo được tag analog alarm rồi thì vào trong đó tao ra các tag analog mà mình muốn liên kết, bằng cách link trực tiếp tới tag đó, khi có tag vừa tạo ra bạn vào trong đó tạo ra các value của nó, ví dụ bạn đang làm giám sát mực nước thì bạn tạo ra các value giới hạn mực nước đó, mức trung bình hay mức cao, mức báo động, tùy bạn tạo ra và gán value cho nó
^^
-