Mình cũng đang gặp vấn đề khi kết nối winCC với PLC S7-300 315-2DP. Mình dùng PC Adapter để nối qua cổng USB của máy tính tới cổng MPI của PLC, khi download chương trình xuống PLC thì ok,test các đầu vào/ra thì đèn sáng nhưng khi chạy runtime trong winCC thì không thấy thay đổi gì. Phần lập trình cho các phần tử trong graphic design và đặt địa chỉ các tag theo chương trình trong step7 đều ok.
Ai biết giúp mình với! Thanks!
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
mrahiub
Mình cũng đang gặp vấn đề khi kết nối winCC với PLC S7-300 315-2DP. Mình dùng PC Adapter để nối qua cổng USB của máy tính tới cổng MPI của PLC, khi download chương trình xuống PLC thì ok,test các đầu vào/ra thì đèn sáng nhưng khi chạy runtime trong winCC thì không thấy thay đổi gì. Phần lập trình cho các phần tử trong graphic design và đặt địa chỉ các tag theo chương trình trong step7 đều ok.
Ai biết giúp mình với! Thanks!
Bạn kiểm tra xem khi add New Driver Connection , bạn đã vào Properties thay đổi Slot Number chưa, mình thấy nhiều bạn khi làm về Win CC hay quên phần này dẫn đến kết nối không được.
-
-
Thành viên Mới
Theo mình được biết thì khi tạo kết nối WinCC trên PC với PLC S7-300 qua chuẩn truyền thông TCP/IP. Các bước thực hiện có thể tiến hành như sau:
1. Khi lập trình WinCC, chọn chuẩn kết nối truyên thông là TCP/IP >> Vào mục Properties >> Hiện lên cửa sổ Connection Parameter - TCP/IP >> Nhập địa chỉ IP Address của máy tính, ví dụ 140.80.0.1 >> Nhập địa chỉ Rack number: 0 >> Nhập địa chỉ Slot: 3 >> OK để hoàn tất thủ tục đặt địa chỉ WinCC-PC trong mạng Ethernet.
2. Bạn mở Simantic Manager vào Options >> Chọn Set PG/PC Interface >> Chọn TCP/IP(Auto) >>(Tên Drive Card mạng Ethernet mà bạn đang sử dụng) >> OK
3. Mở chương trình WinCC trên PC và vào mục Tools >> Chọn Status of Driver Connections để xem thông tin kết nối, nếu là Disconnected thì cần kiểm tra lại TCP/IP và Slot number mình nhập đã tương thích với địa chỉ của PLC mà mình đã chọn trước hay không(Thường PLC Address mình chọn là: 140.80.0.0)
Bạn thực hiện xem kết quả có OK không nhé.
-