    Mình cũng đang gặp vấn đề khi kết nối winCC với PLC S7-300 315-2DP. Mình dùng PC Adapter để nối qua cổng USB của máy tính tới cổng MPI của PLC, khi download chương trình xuống PLC thì ok,test các đầu vào/ra thì đèn sáng nhưng khi chạy runtime trong winCC thì không thấy thay đổi gì. Phần lập trình cho các phần tử trong graphic design và đặt địa chỉ các tag theo chương trình trong step7 đều ok.
    Ai biết giúp mình với! Thanks!

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Công ty cổ phần công nghệ cao Lê Gia
    Bài viết
    75
    Thanks
    0
    7 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi mrahiub Xem bài viết
    Mình cũng đang gặp vấn đề khi kết nối winCC với PLC S7-300 315-2DP. Mình dùng PC Adapter để nối qua cổng USB của máy tính tới cổng MPI của PLC, khi download chương trình xuống PLC thì ok,test các đầu vào/ra thì đèn sáng nhưng khi chạy runtime trong winCC thì không thấy thay đổi gì. Phần lập trình cho các phần tử trong graphic design và đặt địa chỉ các tag theo chương trình trong step7 đều ok.
    Ai biết giúp mình với! Thanks!
    Bạn kiểm tra xem khi add New Driver Connection , bạn đã vào Properties thay đổi Slot Number chưa, mình thấy nhiều bạn khi làm về Win CC hay quên phần này dẫn đến kết nối không được.

    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO
    LÊ GIA
    Add: Số 91/2/17 Phạm Văn Chiêu – Phường 14 – Quận Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh
    Tel: 08 – 39 470 421 ; 08 – 39 470 422
    Fax: 08 – 39 470 454
    Hotline: 0917 503 767
    Email: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    Hidden Content |Hidden Content

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Theo mình được biết thì khi tạo kết nối WinCC trên PC với PLC S7-300 qua chuẩn truyền thông TCP/IP. Các bước thực hiện có thể tiến hành như sau:
    1. Khi lập trình WinCC, chọn chuẩn kết nối truyên thông là TCP/IP >> Vào mục Properties >> Hiện lên cửa sổ Connection Parameter - TCP/IP >> Nhập địa chỉ IP Address của máy tính, ví dụ 140.80.0.1 >> Nhập địa chỉ Rack number: 0 >> Nhập địa chỉ Slot: 3 >> OK để hoàn tất thủ tục đặt địa chỉ WinCC-PC trong mạng Ethernet.
    2. Bạn mở Simantic Manager vào Options >> Chọn Set PG/PC Interface >> Chọn TCP/IP(Auto) >>(Tên Drive Card mạng Ethernet mà bạn đang sử dụng) >> OK
    3. Mở chương trình WinCC trên PC và vào mục Tools >> Chọn Status of Driver Connections để xem thông tin kết nối, nếu là Disconnected thì cần kiểm tra lại TCP/IP và Slot number mình nhập đã tương thích với địa chỉ của PLC mà mình đã chọn trước hay không(Thường PLC Address mình chọn là: 140.80.0.0)

    Bạn thực hiện xem kết quả có OK không nhé.