Trích dẫn Gửi bởi tuanminhplc08 Xem bài viết
Dear anh Cường,
Hiện giờ bên em mới mua về 2 con SLC 5/03 và 5/04" em chưa giao tiếp được giữa PLC và máy tính.Anh có thể hướng dẫn em kết nối được không.Nếu dùng kết nối DH+ cho cả SLC 5/03 và 5/04" được không anh.
Dear tuanminh.
em muốn giao tiếp giửa SLC 5/03 và 5/04 thì em có thể dùng cable RS232 để kết nối với PC .
+ cài RSLinx vào . mở RSLinx lên và nhấp vào Communication>configure drive >ở mục available driver type kéo xuống chọn RS232 DF1 nhấp add new >OK>chọn cổng com cho đúng rối nhấp auto configure > khi nó báo thành công thì nhấp OK.
+ mở RSLogix500 lên chọn mục comms >Who active go online >chọn DF1>chọn CPU >nhấp go online là có thể kết nối với PC và có thể up/down load.
- DH+ chỉ kết nối cho dòng SLC 5/04 mà thôi còn SLC 5/03 thì kết nối qua 1747-DCM.
Good luck.