    Giao tiếp 2 plc s7-200 cpu 224xp 2dp và plc s7-200 cpu 224 với wincc flexible

    Mình đang làm phần giao tiếp 2 plc s7-200 với wincc flexible có bác nào đã từng làm cái này rồi xin chỉ giáo mình với cảm ơn nhiều!

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    dùng 1 con 224 xp. có 2 port truyền thông. 1 cái bạn giao tiếp với PLC 224 (có nhiều cách, PPI...) 1 cái còn nại giao tiếp với wincc là bình thường mà
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi linh_cefinea Xem bài viết
    Mình đang làm phần giao tiếp 2 plc s7-200 với wincc flexible có bác nào đã từng làm cái này rồi xin chỉ giáo mình với cảm ơn nhiều!
    Tôi biết có 3 cách:
    _1 cách là làm như anhlv.ddt 1 port dùng giao tiếp giữa 2 con,port còn lại kết nối winccflexible.Tức là 1 con PLC làm chủ nhận thông tin từ con slave,winccflexible chỉ connect với con chủ
    _Cách 2 là 2 PLC cùng kết nối với winccflexible dùng modbus.Nghĩa là 2 PLC cùng là modbus slave,PC là modbus master
    _Còn cách nữa nếu bạn có HMI hoặc PC bạn có card MPI bạn có thể kết nối 2 PLC thông qua mạng MPI
    Nếu có thêm các phần cứng mở rộng truyền thông như module enthernet hoặc các loại khác bạn có thể dùng trên các dạng mạng khác
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    2 plc kết nối với win flex bình thường mà , không cần phải phức tạp vậy đâu, tạo 2 kết nối bình thường thôi, nhưng phải đổi địa chỉ của 2 plc khác nhau là được ^_^
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thanks các bạn. cho mình hỏi thêm là mình chọn cho 2 con plc giao tiếp với màng hình HMI thì lúc viết chương trình là: vd: cpu1 thì chọn Q, I: 0.0 ....? Còn cpu2 thì phải khai báo như thế nào cho đúng. để HMI điều khiển xuống mà ko bi lỗi.

  6. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    2 plc kết nối với win flex bình thường mà , không cần phải phức tạp vậy đâu, tạo 2 kết nối bình thường thôi, nhưng phải đổi địa chỉ của 2 plc khác nhau là được ^_^
    Bình thường là như thế nào bạn.Theo bạn như trên là phức tạp??Bạn thử vào winccflexible tạo 2 kết nối PPI để khác địa chỉ xem nó cho phép không.Còn nếu để MPI thì máy tính bạn có card MPI không hay phải dùng HMI hoặc card PCI CP5xxx
    Nếu bạn đã làm có thể chia sẻ thêm còn cách nào đơn giản hơn những cách tôi trình bày phía trên không?Hi vọng học hỏi thêm từ bạn
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 08-16-2012 lúc 12:43 PM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    2 plc chọn 2 connection khác nhau, khi tạo tag của con nào thì chọn connection đó, chú ý 177micro chỉ kết nối dc 1 con thôi
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi linh_cefinea Xem bài viết
    Thanks các bạn. cho mình hỏi thêm là mình chọn cho 2 con plc giao tiếp với màng hình HMI thì lúc viết chương trình là: vd: cpu1 thì chọn Q, I: 0.0 ....? Còn cpu2 thì phải khai báo như thế nào cho đúng. để HMI điều khiển xuống mà ko bi lỗi.
    Mỗi PLC có 1 địa chỉ riêng nên khải báo cùng 1 địa chỉ ví dụ như V0.0 thì cũng không sao vì trước nó là 2 connection khác nhau
    Connection 1: có V0.0
    Connection 2: cũng có V0.0 nhưng nó là 2 vùng nhớ khác nhau hoàn toàn
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  9. #9
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    - Cái này tôi chưa làm, vì không có 2 con CPU, nhưng tôi nhớ có 1 anh kidsolo... trên đây đã làm rồi. Tìm thừ xem

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  10. #10
    khanh my
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Mỗi PLC có 1 địa chỉ riêng nên khải báo cùng 1 địa chỉ ví dụ như V0.0 thì cũng không sao vì trước nó là 2 connection khác nhau
    Connection 1: có V0.0
    Connection 2: cũng có V0.0 nhưng nó là 2 vùng nhớ khác nhau hoàn toàn
    Thông tin này hoàn toàn chính xác :-bd:-bd:-bd