    Mình vừa cài PC Access V1.0 SP6 trên Win7, khi test client nó báo " Interface IOPCComn is not Registered", lỗi gì vậy và cách xử sao mấy bác
    Giao lưu nhé KIẾN VÀNG KÝ SỰ email: Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kienplc Xem bài viết
    Mình vừa cài PC Access V1.0 SP6 trên Win7, khi test client nó báo " Interface IOPCComn is not Registered", lỗi gì vậy và cách xử sao mấy bác
    cái này không riêng win 7 bị mà cả win xp cũng bị luôn
    cách giải quyết như sau:
    trước tiên bạn cài PC Access V1.0 và thử chạy ok sau đó copy thư mục bin của PC Access V1.0 trong ổ c bỏ qua ổ d
    sau đó cài PC Access sp4 hoặc sp6 vào máy tính lúc đó bảo bạn phải tháo PC Access V1.0 ra khỏi máy tính ,thì tiến hành tháo PC Access V1.0 ra xong và cài PC Access sp6 vào ,khi cài xong PC Access sp6 xong cũng copy thư mục bin của PC Access sp6 qua ổ d
    mở PC Access sp6 cho chạy sẻ báo lổi ,lúc này copy thư mục bin PC Access V1.0 lúc nảy bỏ trong ổ d dàn đè lên thư mục bin PC Access sp6 trong ổ c hiện tại ,sau đó mở PC Access lên chạy sẻ ok .nhưng chưa xong đâu tiếp tục copy thư mục bin PC Access sp6 lúc nảy bỏ trong ổ d và dán vào thư mục bin PC Access sp6 trong ổ c hiện có ,mọi việc là xong chạy ok

    đừng hỏi tại sao như vậy có trời mới biết ,tôi cũng bị như vậy và xử lý kiểu đó trên nhiều máy rồi điều cho kết quả ok

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kienplc Xem bài viết
    Mình vừa cài PC Access V1.0 SP6 trên Win7, khi test client nó báo " Interface IOPCComn is not Registered", lỗi gì vậy và cách xử sao mấy bác
    cái này không riêng win 7 bị mà cả win xp cũng bị luôn
    cách giải quyết như sau:
    trước tiên bạn cài PC Access V1.0 và thử chạy ok sau đó copy thư mục bin của PC Access V1.0 trong ổ c bỏ qua ổ d
    sau đó cài PC Access sp4 hoặc sp6 vào máy tính lúc đó bảo bạn phải tháo PC Access V1.0 ra khỏi máy tính ,thì tiến hành tháo PC Access V1.0 ra xong và cài PC Access sp6 vào ,khi cài xong PC Access sp6 xong cũng copy thư mục bin của PC Access sp6 qua ổ d
    mở PC Access sp6 cho chạy sẻ báo lổi ,lúc này copy thư mục bin PC Access V1.0 lúc nảy bỏ trong ổ d dàn đè lên thư mục bin PC Access sp6 trong ổ c hiện tại ,sau đó mở PC Access lên chạy sẻ ok .nhưng chưa xong đâu tiếp tục copy thư mục bin PC Access sp6 lúc nảy bỏ trong ổ d và dán vào thư mục bin PC Access sp6 trong ổ c hiện có ,mọi việc là xong chạy ok

    đừng hỏi tại sao như vậy có trời mới biết ,tôi cũng bị như vậy và xử lý kiểu đó trên nhiều máy rồi điều cho kết quả ok

  4. Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    cái này không riêng win 7 bị mà cả win xp cũng bị luôn
    cách giải quyết như sau:
    trước tiên bạn cài PC Access V1.0 và thử chạy ok sau đó copy thư mục bin của PC Access V1.0 trong ổ c bỏ qua ổ d
    sau đó cài PC Access sp4 hoặc sp6 vào máy tính lúc đó bảo bạn phải tháo PC Access V1.0 ra khỏi máy tính ,thì tiến hành tháo PC Access V1.0 ra xong và cài PC Access sp6 vào ,khi cài xong PC Access sp6 xong cũng copy thư mục bin của PC Access sp6 qua ổ d
    mở PC Access sp6 cho chạy sẻ báo lổi ,lúc này copy thư mục bin PC Access V1.0 lúc nảy bỏ trong ổ d dàn đè lên thư mục bin PC Access sp6 trong ổ c hiện tại ,sau đó mở PC Access lên chạy sẻ ok .nhưng chưa xong đâu tiếp tục copy thư mục bin PC Access sp6 lúc nảy bỏ trong ổ d và dán vào thư mục bin PC Access sp6 trong ổ c hiện có ,mọi việc là xong chạy ok

    đừng hỏi tại sao như vậy có trời mới biết ,tôi cũng bị như vậy và xử lý kiểu đó trên nhiều máy rồi điều cho kết quả ok
    Có một cách đơn giản hơn chút khi bạn cài Trên Win7-64bit đó là bạn cài MicroWin V4.0 SP9 để lập trình và kết nối được với PLC S7-200 OK rồi thì việc còn lại bạn chỉ cần cài PC Access V1.0 SP1 thôi thì nó vẫn hoạt động tốt
    Vì phần OPC nó đã có trên MicroWin V4.0 SP9 rồi!