    Trích dẫn Gửi bởi sirateo Xem bài viết
    Động cơ 22KW thi dòng định mức khoảng 44A. Chọn CB có dòng định mức khoang hoặc 60A là được.

    Dùng khởi động sao tam thì chọn 2 Contactor 32A (chính và tam) và 1 contactor 22A chạy sao. Dùng relay nhiệt 22-32A mắc sau contactor chính
    Chọn như bạn thì relay chảy là chắc và contactor chạy 3 ngày là tèo đời luôn
    1, Động cơ 22 KW dòng làm việc 44W và khởi động khoảng 60-100A nếu contator chính 32A khi khởi động ở sao thôi là banh luôn
    Contactor an toàn phải là 60A - 100A

    2, khi chạy ở chế độ tam giác tuy dòng điện được chia 2 đơn giản mình nhĩ 44/2 = 22A và chọn Relay nhiệt 22A là sai vì khi chạy tao giác dòng bằng dòng điện sao x 1,7 lần như vậy Relay nhiệt sẽ phải 36 - 44A là tối thiếu
    Dòng định mức 60A của CB là ok

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    28
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hongminhbv Xem bài viết
    Chọn như bạn thì relay chảy là chắc và contactor chạy 3 ngày là tèo đời luôn
    1, Động cơ 22 KW dòng làm việc 44W và khởi động khoảng 60-100A nếu contator chính 32A khi khởi động ở sao thôi là banh luôn
    Contactor an toàn phải là 60A - 100A

    2, khi chạy ở chế độ tam giác tuy dòng điện được chia 2 đơn giản mình nhĩ 44/2 = 22A và chọn Relay nhiệt 22A là sai vì khi chạy tao giác dòng bằng dòng điện sao x 1,7 lần như vậy Relay nhiệt sẽ phải 36 - 44A là tối thiếu
    Dòng định mức 60A của CB là ok
    Chào bạn "hongminhbv"

    Ở chổ mình động cơ 22KW sử dụng khởi động sao - tam sử dụng 3 cái khởi 32A của LS bán cho khách hàng vẫn chạy ầm ầm chứ có sao đâu?? Khởi 22A hơi thấp thì mình chấp nhận.

    Khởi động ở chế độ sao thì điện áp giảm đi căn 3 lần, dòng điện khởi động sẽ giảm đi 3 lần thưa bạn. ( Nếu muốn biết cụ thể thì bạn đi đo thử đi hjhj)

    44A là giá trị dòng điện nguồn cấp vào, và bị chia ra 2 hướng : 3 phase vào contactor chính, 3 phase vào contactor tam giác và sẽ bằng 44/căn 3 =26A nến dùng định mức (Thường là thâp hơn).