Nói chung cũng do từ ngữ các anh em dùng. Cái khải niệm mà mình nhắc về từ 1 mạng, thì mạng ở đây là 1 hệ thống chứ không phải 1 link như mr Hiếu nói. Một hệ thống có thể gồm nhiều CPU , mỗi CPU S7 lại được kết nối đến những thiết bị cấp dưới( ET200M, ET200S...) . Một trạm PLC bất kì ( khác trạm đầu và cuối) trong mạng Profibus để bắt tay được với 2 trạm gần nó thì sử dụng 2 module DP-DP Copler, sử dụng module này cũng cần file GSD, và cấu hình lập trình cũng tương tự như cấu hình địa chỉ các PPO. Và lập trình thì chỉ cần 1 lệnh MOVE là đã có thể hiểu nhau.
Nếu mình nói gì sai anh em góp ý nhé.

Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
Hưng coi lại cái này nhé ^^. Mạng profibus đúng là có thể có nhiều master: vì có nhiều vòng khác nhau đối với mỗi vòng thì nó có thể thay đổi chức năng tuỳ user.

Ví dụ: 1 Con pLC S7-300 dòng CPU 315-2DP thì bản thân nó có chức năng là Master hay Slave là do người lập trình cấu hình cho nó. Ở đây đang bàn là Master cho nên giả sử luôn mình sẽ cấu hình nó là Master thì trên đường link chính (vòng chính đó) không tồn tại em nào là master nữa nhé.

Để 1 con PLC khác là master của con này thì con PLC 315-2DP này phải mua thêm 1 module CP342-5 - Module Profibus không nhớ mã lắm ^^ vì mình là dân amatuer mà . thì khi đó con PLC này có thêm 1 vòng link mới khi đó có thể cấu hình là slave hay master tuy bạn.

Nói chính xác thì trên 1 link chỉ có 1 master thì phải. Để upload cho các bạn tài liệu training profibus tháng 8/2011 khi đó Mr Benz sang training thì mình có tham gia thì mình nhớ là 1 master ở 1 link.

Còn lại trong 1 hệ thống Profibus có thể có 1 hay nhiều master tuỳ người lập trình nhưng 1 link chỉ 1 em là master.