    Thực chất việc kết nối giữa 2 SCADA như anh nói, là thực tế người ta truyền dữ liệu giữa 2 dòng PLC tại 2 trạm SCADA khác nhau này. SCADA thường chỉ cấu hình link các tag từ PLC lên SCADA. Còn nếu anh muốn đi theo hướng kết nối trực tiếp 2 SCADA này thì chắc anh sẽ cần viết thêm driver hay tìm đâu đó trên mạng,( không chắc sẽ có), và driver thì cực kì khó viết rồi.

    Cho mình hỏi 2 trạm SCADA của anh sử dụng PLC gì, trong PLC sử dụng các giao thức gì vậy ?


    Trích dẫn Gửi bởi mtri.auto Xem bài viết
    Chào các bác!
    Đầu tiên gửi lời chúc sức khỏe tới BQT, và sau mình có 1 câu hỏi nhờ các bác trong diễn đàn tư vấn giúp: Nhà máy mình đang sử dụng 2 phần mền SCADA ( Intouch 6.0 và iFIX 3.0 ), do 2 SCADA giám sát 2 hệ thống khác nhau và đặt xa phòng điều khiển ( CCR ), nên giờ mình muốn lấy dữ liệu của 2 SCADA trên để đưa về 1 SCADA khác đặt ở phòng điều khiển ( CCR ). Các bác xem giúp mình nên làm thế nào. SCADA (ở CCR) mình định sử dụng iFIX luôn cho tiện ( vì đã có key dự phòng)
    kết nối qua TCP/IP, nhưng mình chưa biết cụ thể nên làm như thế nào cho đúng.
    Thanks & Best Regard !

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cảm ơn 2 bác!
    Đúng là mình muốn kết nối trực tiếp 2 SCADA này về 1 SCADA đặt ở CCR theo đường truyền Enthernet TCP/IP cho nó tiện, vì SCADA tại CCR còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nữa, với lại mình ko muốn lại phải lắp thêm card interface cho các 2 PLC ở Local Room. Hiện tại 2 Local Room của mình : 1 dùng PLC của AllenBradley kết nối với IFIX = Modbus 232 Protocol, cái còn lại là hàng chuyên dùng của hãng Autronica kết nối với Intoch 6.0 theo giao thức ASAP protocol ( cái này thực tế mình cũng ko có Driver để đọc dc từ CPU của hãng ), Do đó mình nghĩ chỉ còn cách đọc từ SCADA về thôi. Đang mò mẫn mà vẫn chưa lóe lên ý tưởng gì hay . Mong các bác góp ý thêm!
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Thực chất việc kết nối giữa 2 SCADA như anh nói, là thực tế người ta truyền dữ liệu giữa 2 dòng PLC tại 2 trạm SCADA khác nhau này. SCADA thường chỉ cấu hình link các tag từ PLC lên SCADA. Còn nếu anh muốn đi theo hướng kết nối trực tiếp 2 SCADA này thì chắc anh sẽ cần viết thêm driver hay tìm đâu đó trên mạng,( không chắc sẽ có), và driver thì cực kì khó viết rồi.

    Cho mình hỏi 2 trạm SCADA của anh sử dụng PLC gì, trong PLC sử dụng các giao thức gì vậy ?

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi mtri.auto Xem bài viết
    Cảm ơn 2 bác!
    Đúng là mình muốn kết nối trực tiếp 2 SCADA này về 1 SCADA đặt ở CCR theo đường truyền Enthernet TCP/IP cho nó tiện, vì SCADA tại CCR còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nữa, với lại mình ko muốn lại phải lắp thêm card interface cho các 2 PLC ở Local Room. Hiện tại 2 Local Room của mình : 1 dùng PLC của AllenBradley kết nối với IFIX = Modbus 232 Protocol, cái còn lại là hàng chuyên dùng của hãng Autronica kết nối với Intoch 6.0 theo giao thức ASAP protocol ( cái này thực tế mình cũng ko có Driver để đọc dc từ CPU của hãng ), Do đó mình nghĩ chỉ còn cách đọc từ SCADA về thôi. Đang mò mẫn mà vẫn chưa lóe lên ý tưởng gì hay . Mong các bác góp ý thêm!
    Có 1 tính năng là Act as OPC server.Khi chọn tính năng này,lúc hệ thống Scada bạn chạy lên nó cho phép 1 máy khác link đến như link 1 OPC.Cái này bên Siemen thì có còn ko biết bên 2 hãng kia của bạn có không.Bạn có thể tìm hiểu theo hướng này thử xem
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thanks Pro :-bd
    Đây có vẻ là ý tưởng khả thi nhất mà mình đang cần, mình sẽ test thử ( vì khi các SCADA này ko chịu nói 1 ngôn ngữ thì chỉ còn cách mượn 1 em phiên dịch để thông dịch lại cho 2 anh chàng này hiểu thôi ). Mod pro quá!
    Thanks & Best Regard !
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Có 1 tính năng là Act as OPC server.Khi chọn tính năng này,lúc hệ thống Scada bạn chạy lên nó cho phép 1 máy khác link đến như link 1 OPC.Cái này bên Siemen thì có còn ko biết bên 2 hãng kia của bạn có không.Bạn có thể tìm hiểu theo hướng này thử xem