Trích dẫn Gửi bởi zizazizac Xem bài viết
- Thân chào các bác các anh trong diển đàn.
- Em có đề tài hiển thị nhiệt độ trên HMI cho 2 dòng PLC Rockwell và Siemens
- Chưa biết cách hiển thị ra sao?
- Termocupe nhiệt đưa vào modul analog của RW đọc ra giá trị digital trong khoảng -32600 cho tới +32600,
- Giá trị em đo nhiệt thực tế là 22 độ ứng với giá trị đọc về là: -8100 trong plc. 200 độ C ứng với 24000 trong PLC. Em dùng exel dựng 2 đường nhiệt độ và đường digital PLC để tìm khúc giửa. Nhưng rối quá chưa biết cách lấy hàm gì cho chính xác với yêu cầu chính xác tới số thập phân 1/10 . thí dụ: 123,4 độ C
- Chưa biết công thức tính toán lấy giá trị digital sao cho hiển thị thành độ C, sau đó ra độ F.
- Híc, không biết bắt đầu tính từ đâu
- Thanks all
Chưa hiểu câu hỏi của bạn ,là tìm khúc giửa là gì ,
chỉ cần hiển thị nhiệt độ thì bạn cần đọc data từ đầu dò lên và Scale ra nhiệt độ là xong ,còn muốn có 123,4 thì dùng kiểu data float thì Ok
Regards.