Thành viên cấp 2
Chưa có bác nào gặp về vấn đề này sao!
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
YeuPLC
Chưa có bác nào gặp về vấn đề này sao!
Viết chương trình như thế ko sai sao được.Dùng ngắt timer gọi lại chương trình khai báo hdc_1 liên tục vậy không báo lỗi mới lạ
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
kidsolo1412
Viết chương trình như thế ko sai sao được.Dùng ngắt timer gọi lại chương trình khai báo hdc_1 liên tục vậy không báo lỗi mới lạ
Em dùng HSC 0 để đếm xung tốc độ cao ở I0.0. Thời gian lấy mẫu T=200 ms. sau đó kích hoạt lại chương trình HSC, vậy có gì sai không nhỉ. Bác có thể sửa hộ em chương trình được không?
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
YeuPLC
Em dùng HSC 0 để đếm xung tốc độ cao ở I0.0. Thời gian lấy mẫu T=200 ms. sau đó kích hoạt lại chương trình HSC, vậy có gì sai không nhỉ. Bác có thể sửa hộ em chương trình được không?
Muốn reset HSC thì không phải cứ gọi lại chương trình khai báo HSC,mà move giá tri current vào cho vùng nhớ của HSC trong chương trình ngắt là xong
TITLE=
Network 1 // Instruction Wizard HSC
// (CV = PV) step 1 of 1 for HC0
// Program dynamic parameters for HC0; CV = 0;
// Start counter.
//
LD SM0.0
MOVB 16#C0, SMB37 //Set control bits: write current;
MOVD +0, SMD38 //CV = 0;
HSC 0
Ví dụ như thế này
-
-
Thành viên cấp 2
Ok, nhờ bác em đã xử lý được rồi. giá trị hex 16#C0 =11000000 >> nghĩa là cho bit SM37.6 = 1 và Sm37.7=1 còn lại là bằng 0 phải không anh. Bit SM37.6= 1 >> cho phép kích HSC,còn SM37.7= cho phép sửa đổi giá trị tức thời đúng không anh?
-