Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 40

Hybrid View

  1. #1
    pop.ptit
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    chài, nói như này chứng tỏ bạn không hiểu chút gì về phần cứng rồi, điều khiển đóng mở chính là 2 đầu ra, 1 đầu ra bạn nối điều khiển động cơ quay thuận, đầu còn lại cho điều khiển quay ngược
    . Công tắc nào thì cũng như nhau, nó là tiếp điểm. không phân biệt được công tắc thường với công tắc hành trình nữa
    sao hả trời.

    đây là1 hình ảnh về công tắc hành trình, bạn nhìn thấy cái lá sắt thò ra không? nó chính là cái, nếu cửa mở ra , chạm vào cái đó, thì tiếp điểm thường đóng của công tắc mở ra, thường mở của công tắc đóng lại. thường công tắc hành trình có 3 chân. 1 chân chung, 1 thường đóng và 1 thường mở.
    Trong lập trình bạn hoàn toàn sử dụng thường mở đc, nhưng khi đó nối công tắc hành trình với IN của PLC phải là nối thường đóng. Học môn khí cụ điện chưa vậy ta?
    Vậy nhờ a coi thử chương trình mình viết thế này có được chưa nhé(file đính kèm)
    http://www.mediafire.com/?l1mswbpi9ytxz7h

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi pop.ptit Xem bài viết
    Vậy nhờ a coi thử chương trình mình viết thế này có được chưa nhé(file đính kèm)
    http://www.mediafire.com/?l1mswbpi9ytxz7h
    đoạn code này sai bét, bạn nối SM0.5 thường mở với lệnh set thì làm sao nhấp nháy được.Bạn tham khảo code này nhé
    http://www.mediafire.com/?xfwscaaftucwout
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #3
    pop.ptit
    Guest
    Có ai có cách nào khác đơn giản hơn không?

  4. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi pop.ptit Xem bài viết
    Có ai có cách nào khác đơn giản hơn không?
    được voi đòi 2 bà trưng. bài toán này đơn giản thôi mà, bạn muốn đơn giản hơn nữa là sao ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #5
    pop.ptit
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    đoạn code này sai bét, bạn nối SM0.5 thường mở với lệnh set thì làm sao nhấp nháy được.Bạn tham khảo code này nhé
    http://www.mediafire.com/?xfwscaaftucwout
    Hôm nay thi xong mới ngồi test lại cái code bạn đưa,hjhj có lỗi rồi
    Khi gập công tắc GH1 -> tiếp điểm hở-> đèn hết sáng
    Khi nhấn close-> chỉ có cửa đóng thôi-> đèn không nhấp nháy được-> vì GH1 nt GH2, mà GH1 lúc này đã hở.-> không đúng với yêu cầu của bài toán.
    Bạn xem lại coi có đúng vậy không?

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top