    Trích dẫn Gửi bởi zippopham Xem bài viết
    Phải khai báo PC/PPI chứ sao lại khai báo PC Adapter.
    Không phải dùng bộ chuyển đổi RS232 ---> RS485 nào cũng kết nối okei với S7-200.

    Có 3 vấn đề chủ topic cần kiểm tra:
    1. Cáp chuyển USB ---> RS232 (okei hay chưa? máy nhận COM ảo nhưng cáp vẫn có thể không truyền thông được)
    2. Bộ chuyển đổi Rs232 ---> RS485 (như trên đã nói)
    3. Port của con PLC S7-200
    Em cũng đã chọn PC/PPI nhưng không được, máy bảo PROFIBUS rồi chọn multi-master gì đó... em đã up hình ở trên (hình thứ 4 hay 5 gì đó)
    1/ Cái này em chưa chắc, vì lúc mua ở Phong Vũ, em hỏi cáp này nối PLC được không, nhân viên hỏi PLC là cái j`... ="=. Lúc lấy hàng, nhân viên khác lại hỏi tiếp: "Em mua cáp này để làm gì?", chắc họ sợ em lựa nhầm, vì đây là cáp chuyên dụng. Nhưng em đọc trên bao bì có ghi rõ là kết nối được với các thiết bị công nghiệp thông qua giao tiếp nối tiếp, nên em mới lấy.
    2/ Cái bộ chuyển đổi thì em nghĩ là tốt, vì lúc tìm thiết bị trên Microwin, đèn Tx và Rx trên bộ chuyển đều có tín hiệu. Em đoán là tín hiệu máy tính đã qua đến đấy được rồi.
    3/ Port thì em đã kiểm tra trong device manager và đã chọn đúng.
    Vì vậy em nghi nhất là do máy em chạy không được hoặc là do dây như anh nói. Có lẽ ngày mai qua chỗ anh kidsolo thử thì mới biết nguyên nhân chính xác được.