Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 16

Threaded View

  1. #6
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    54
    Thanks
    3
    5 lượt trong 4 bài viết
    Cảm ơn 2 bác đã phản hồi!
    Em không viết chương trình, em chỉ monitor vùng nhớ truyền thông và set các giá trị trong đó chứ k dùng lệnh MOV,
    Các chỉ dẫn về cài đặt em cũng đã thực hiện rồi
    Khi em set bit A640.00 lên 1 (bit này set lên để bắt đầu thực hiện truyền thông) thì cờ lỗi A640.02 dựng lên ngay, đồng thời word ghi mã lỗi D32352=4(tra tài liệu thì nó nói là The Modbus-RTU Easy Master function was executed when the serial communications mode was not the Serial Gateway Mode) trong khi em đã chuyển chế độ truyền trong setting là serial gateway rồi.
    Bác nào có chương trình mẫu có thể gửi luôn để em tham khảo được không ạ.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to nguyen1nghia_ac For This Useful Post:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top