Cảm ơn 2 bác đã phản hồi!
Em không viết chương trình, em chỉ monitor vùng nhớ truyền thông và set các giá trị trong đó chứ k dùng lệnh MOV,
Các chỉ dẫn về cài đặt em cũng đã thực hiện rồi
Khi em set bit A640.00 lên 1 (bit này set lên để bắt đầu thực hiện truyền thông) thì cờ lỗi A640.02 dựng lên ngay, đồng thời word ghi mã lỗi D32352=4(tra tài liệu thì nó nói là The Modbus-RTU Easy Master function was executed when the serial communications mode was not the Serial Gateway Mode) trong khi em đã chuyển chế độ truyền trong setting là serial gateway rồi.
Bác nào có chương trình mẫu có thể gửi luôn để em tham khảo được không ạ.
-