Mình có bài toán truyền thông với S7-200 dùng Wincc giám sát với khoảng cách từ S7-200 tới máy tính là 70M. Với cáp MPI khoảng cách chỉ giới hạn trong 5M. Ai có cách gì giúp minh với.
Mình có bài toán truyền thông với S7-200 dùng Wincc giám sát với khoảng cách từ S7-200 tới máy tính là 70M. Với cáp MPI khoảng cách chỉ giới hạn trong 5M. Ai có cách gì giúp minh với.
ở đâu ra lý thuyết 4m đó vậy ,theo mình biết với cáp RS485 thì s7-200 truyền max lên đến 50m
còn muốn hơn 50 m thì dùng thêm bộ RS485 repeater nhưng thực tế chưa thấy ai sử dụng bộ RS485 repeater này ,nhưng tài liệu s7-200 nó có nói rất rỏ điều này.
cáp mpi là 1 dạng cáp rs485 nhưng pro hơn
HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
Hidden Content
Vâng. Thế bjo thực tế là dùng cáp MPI để truyền thông, theo mình biết thì MPI( cáp nạp) 5m thôi mà. Như vậy bjo khoảng cách thực tế yêu cầu 50-60m thì có cach gì không?
HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
Hidden Content
Ở đầu ra đấy à bạn. Làm công nghiệp phải có đầu cáp chứ nhỉ. Dùng cáp profibus , dùng 2 đầu conector được không nhỉ?