Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
trước khi giải thích anh hỏi em nhé:
1.Bộ RTC mã hóa các giá trị ngày tháng năm, giờ phút giây trong các byte nhớ là BCD đúng không?
2. TD 200 hiển thị được thì anh chọn vùng nhớ hiển thị ra là word (2byte)
vw202 lấy là do trong lệnh RTC anh dùng vw200 (bắt đâu từ byte 200 mà)
chuyển sang vw104 để hiển thị TD 200
dĩ nhiên khi chuyển vậy thì có phải truy cập vào vw104 tương đương với Vb104 và VB105 không?
MOV 0 vào VB104 vì giá trị của ta chỉ lấy trong VB105 của vw104
và dòng tiêp theo anh chuyển sô BCD sang số nguyên I. thì em mới nhìn thấy đc trên TD. Khi dữ liệu chuyển từ BCD sang I xong lưu vào vw104. cuối cùng em mov ra vw60 để hiển thị đó
Cảm ơn anh,nhưng em còn chưa hiểu ở chổ "Bộ RTC mã hóa các giá trị ngày tháng năm, giờ phút giây trong các byte nhớ là BCD" theo trình tự logic như thế nào,anh nói cho em biết chổ trình tự mã hóa được ko. Vì nhiều sách em đọc cái real time này nó chỉ nói lệnh ko à,ko nói rõ nguyên lý mã hóa ntn.