lỗi biến trong chương trình PLC S7 300
Mình lập trình PLC S7 300 bằng phần mềm step 7 v5.5. Trong chương trình có sử dụng hàm FC, trong hàm FC mình có sử dụng biến MW (đã khai báo ở symbol editer) cụ thể là cho hàm so sánh CMP, nhưng khi điền biến vào đầu IN1 thì báo lỗi màu đỏ. như hình: untitled2.jpg
Có phải do lỗi xung đột với Sympol editer ko? mình phải xử lý thế nào để không bị lỗi được nhỉ? giúp mình với!
-
-
Thành viên cấp 4
MW50 trong symbolic phải để data type là kiểu Int ko phải Word.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
Bài viết của "gcdgcd" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
không phải mà vì mình thử với các MW khác (không được khai báo trong Sympol editer) thì vẫn ok. có cách nào khắc phục lỗi màu đỏ vậy không nhỉ? thanks
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
kimdinhthai_bk
không phải mà vì mình thử với các MW khác (không được khai báo trong Sympol editer) thì vẫn ok. có cách nào khắc phục lỗi màu đỏ vậy không nhỉ? thanks
Nếu ko khai báo kiểu dữ liệu trong symbolic thì khi bạn làm phép toán nó sẽ tự gán kiểu dữ liệu còn đã khai báo trong symbolic là kiểu Word thì khi gán biến đó vào các phép toán chương trình sẽ báo lỗi vì nó cần biến kiểu Int.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
kimdinhthai_bk
Mình lập trình PLC S7 300 bằng phần mềm step 7 v5.5. Trong chương trình có sử dụng hàm FC, trong hàm FC mình có sử dụng biến MW (đã khai báo ở symbol editer) cụ thể là cho hàm so sánh CMP, nhưng khi điền biến vào đầu IN1 thì báo lỗi màu đỏ. như hình:
untitled2.jpg
Có phải do lỗi xung đột với Sympol editer ko? mình phải xử lý thế nào để không bị lỗi được nhỉ? giúp mình với!
Khai báo sai kiểu dữ liệu. Dùng so sánh I thì phải dùng biến Integer.
-
-
-