					Giúp về Alarm Logging trong WinCC 7.0
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							Mọi người ơi, để tạo cảnh báo cho động cơ (kiểu binary bit) trong alarm thì mình phải làm như thế nào?
Ở mục Message bit mình không thể điền giá trị nào khác ngoài 0.
Có ai từng làm vấn đề này chưa? Có thể giúp mình được không?
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
congnhutdt
					
				 
				Mọi người ơi, để tạo cảnh báo cho động cơ (kiểu binary bit) trong alarm thì mình phải làm như thế nào?
Ở mục Message bit mình không thể điền giá trị nào khác ngoài 0.
Có ai từng làm vấn đề này chưa? Có thể giúp mình được không?
			
		 
	 
 Hic. Binary là kiểu cơ bản. Bạn điền #0 để làm gì. Trên các tài liệu Alarm hướng dẫn rất chi tiết bạn đọc và làm theo là oke
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
congnhutdt
					
				 
				Mọi người ơi, để tạo cảnh báo cho động cơ (kiểu binary bit) trong alarm thì mình phải làm như thế nào?
Ở mục Message bit mình không thể điền giá trị nào khác ngoài 0.
Có ai từng làm vấn đề này chưa? Có thể giúp mình được không?
			
		 
	 
 Lâu rồi tớ cũng không nhớ cái Alarm này nữa, nhưng tớ có ý kiến cho cậu như thế này:
- Tớ ví dụ cậu muốn cảnh báo hoạt động của động cơ
      M1: M0.0
      M2: M0.1
      M3: M0.2
      M4: M0.3......
Đầu tiên cậu tạo 1 tag có địa chỉ MW0,sau đó lưu vào Tagloging
Bạn tạo Alarm như các bước hướng dẫn, tới phần 
     Message Tag bạn chọn tag có địa chỉ MW0 đó
     Message Bit bạn chọn 16 sẽ là M0.0(M1)
                                   15 sẽ là M0.1(M2)
                                   14 sẽ là M0.2(M3)
                                   13 sẽ là M0.3(M4)
các bít sau thì cứ đếm lùi lại, muốn cảnh báo cho 4 động cơ thì bạn tạo 4 Line
Line 1: MessageTag MW0  Message Bit bạn chọn 16 sẽ là M0.0(M1)
Line 2: MessageTag MW0  Message Bit bạn chọn 15 sẽ là M0.1(M2)
Line 3: MessageTag MW0  Message Bit bạn chọn  14 sẽ là M0.2(M3)
Line 4: MessageTag MW0  Message Bit bạn chọn 13 sẽ là M0.3(M4)
Save>>OK
không biết ý kiến của tớ có giúp gì được cậu không
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi hhhuudang, ngày 08-29-2013 lúc 10:00 AM.
					
					
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:15 PM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu