Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 29

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    97
    Thanks
    65
    3 lượt trong 3 bài viết
    em vẫn lơ mơ về đầu ra VD108 (Mn) : là ngõ ra, xuất 1 giá trị sau khi đã tính toán..
    e vẫn không hiểu lắm..

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenducluu_bn Xem bài viết
    em vẫn lơ mơ về đầu ra VD108 (Mn) : là ngõ ra, xuất 1 giá trị sau khi đã tính toán..
    e vẫn không hiểu lắm..
    Là ở chỗ nào bạn ghi rõ ra để mọi người dễ tư vấn giải quyết
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    97
    Thanks
    65
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Là ở chỗ nào bạn ghi rõ ra để mọi người dễ tư vấn giải quyết
    Ở phần bộ chuyển đổi PID anh ạ ..sau khi gọi chương trình PID ra và cài đặt các thông số như Kp,Kc,Ki rồi gọi chương trình ngắt. Thì trong chương trình ngắt.như đoạn dưới đây ạ
    Network 1 //Scale the PV to a normalized real number:
    //1. Convert the integer value to a double integer.
    //2. Convert the double integer to a real number.
    //3. Normalize the value.
    //4. Store the normalized PV in the loop table.
    LD SM0.0
    ITD AIW0, AC0
    DTR AC0, AC0
    /R 32000.0, AC0
    MOVR AC0, VD100
    Network 2 //Execute the loop when placed in auto mode.
    LD I0.0
    PID VB100, 0
    Network 3 //Scale the Output Mn to an integer.
    //Mn is a unipolar value and cannot be negative.
    //1. Move the loop output to the accumulator.
    //2. Scale the value in the accumulator.
    //3. Convert the real number to a double integer.
    //4. Convert the double integer to an integer.
    //5. Write the value to the analog output.
    LD SM0.0
    MOVR VD108, AC0
    *R 32000.0, AC0
    ROUND AC0, AC0
    DTI AC0, AC0
    MOVW AC0, AQW0


    e không hiểu về VD108 ở network3
    và cả VD100 ở network 1nữa ..rõ ràng là nhận giá trị đầu vào AIW0 thực tế qua module analog sau đó mới chuyển đổi về VD100 mà VD100 là giá trị mình đặt trước thì phải có trước chứ ạ.?còn giá trị đầu vào AIW0 chỉ để xác định giá trị nhận từ thực tế VD104
    Lần sửa cuối bởi nguyenducluu_bn, ngày 07-31-2013 lúc 12:31 AM.

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top