Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 155

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    66
    Thanks
    39
    3 lượt trong 3 bài viết
    Chào mọi người, xin cho em hỏi chút về timer trong s7 200.

    Nói trước luôn là em gà , nên mong anh em thông cảm nhé ^^:

    1. Ví dụ em muốn chạy 1 động cơ, chỉ chạy 2h là dừng thì như thế nào? ( timer trong s7 200 em đọc thì max hình như 3200s)

    2. Ví dụ em muốn cứ đến 2h am thì động cơ đó chạy, chạy đến 4h dừng, thì như thế nào?

    3.Về màn hình TD200: Khi lập trình cho động cơ đó chạy theo giờ thực, ví dụ cứ 2h am là chạy , chạy 2h là nghỉ.... thì là so sánh với giờ của TD200 phải ko, nếu thay đổi là chương trình thay đổi theo phải ko?

    -Ban nãy em đọc về thời gian thực của TD200 thì nó có ghi:

    The time-of-day clock initializes the following date and time after extended power outages or memory has been lost:

    Date: 01-Jan-90
    Time: 00:00:00
    Day of Week: Sunday

    Vậy phải khắc phục như thế nào để về như cũ.

    Thanks anh em nhiều ^^ Hic, mong nhận được hồi âm.
    Học...Học nữa... Học mãi.........

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    20
    9 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi bkvuivui Xem bài viết
    Chào mọi người, xin cho em hỏi chút về timer trong s7 200.

    Nói trước luôn là em gà , nên mong anh em thông cảm nhé ^^:

    1. Ví dụ em muốn chạy 1 động cơ, chỉ chạy 2h là dừng thì như thế nào? ( timer trong s7 200 em đọc thì max hình như 3200s)

    2. Ví dụ em muốn cứ đến 2h am thì động cơ đó chạy, chạy đến 4h dừng, thì như thế nào?

    3.Về màn hình TD200: Khi lập trình cho động cơ đó chạy theo giờ thực, ví dụ cứ 2h am là chạy , chạy 2h là nghỉ.... thì là so sánh với giờ của TD200 phải ko, nếu thay đổi là chương trình thay đổi theo phải ko?

    -Ban nãy em đọc về thời gian thực của TD200 thì nó có ghi:

    The time-of-day clock initializes the following date and time after extended power outages or memory has been lost:

    Date: 01-Jan-90
    Time: 00:00:00
    Day of Week: Sunday

    Vậy phải khắc phục như thế nào để về như cũ.

    Thanks anh em nhiều ^^ Hic, mong nhận được hồi âm.
    1. Chính xác là nó đếm được tối 3276,7 giây =54.6 phút (16#7FFF) bạn ah. Bởi vậy nếu bạn muốn đếm tới 120 phút thì ta cứ làm thủ công là dùng 3 Timer, con timer 1 đếm tràn thì tác động tín hiệu Start cho con thứ 2 đếm, rồi tiếp đến con thứ 3. Vậy là được đúng 2 tiếng rồi nhé.
    2. Bạn muốn động cơ chạy lúc 2 h tới 4 h thì bạn phải dùng đồng hồ thời gian thực trong PLC. Cái này cũng đơn giản, cứ so sánh với thời gian thực rồi set đầu ra thôi, tài liệu trên mạng có nhiều, bạn tìm xem.
    3. Mình cũng tìm hiểu qua về TD200 rồi nhưng chưa hiểu ý của bạn lắm.

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    66
    Thanks
    39
    3 lượt trong 3 bài viết
    [QUOTE=vietthanh123;35497]1. Chính xác là nó đếm được tối 3276,7 giây =54.6 phút (16#7FFF) bạn ah. Bởi vậy nếu bạn muốn đếm tới 120 phút thì ta cứ làm thủ công là dùng 3 Timer, con timer 1 đếm tràn thì tác động tín hiệu Start cho con thứ 2 đếm, rồi tiếp đến con thứ 3. Vậy là được đúng 2 tiếng rồi nhé.
    2. Bạn muốn động cơ chạy lúc 2 h tới 4 h thì bạn phải dùng đồng hồ thời gian thực trong PLC. Cái này cũng đơn giản, cứ so sánh với thời gian thực rồi set đầu ra thôi, tài liệu trên mạng có nhiều, bạn tìm xem.
    3. Mình cũng tìm hiểu qua về TD200 rồi nhưng chưa hiểu ý của bạn lắm.[/QUOTE

    Thanks bạn đã trả lời.

    Về TD200 thì ý mình thế này, ví dụ chương trình chạy, đếm thời gian động cơ 1 chạy 5h, thì nghỉ, chuyển động cơ 2,( ko rõ có cách gì mà vẫn lưu được thời gian đếm này kể cả khi mất điện ko?). Thì đoạn trên mình tạm hiểu là mất điện hoặc lỗi bộ nhớ, thì mất thời gian cài trong TD200( đại loại thế) làm cho chương trình ko chuyển được DC 1 sang 2 nữa.....

    Ý mình là vậy, nếu vậy có cách gì cài lại cho TD 200 ko? Có phải TD200 đó lỗi ko?
    Học...Học nữa... Học mãi.........

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top