huyenthaigia
Chào cả nhà, mình có vấn đề này cần mọi người giúp đỡ. Mình có một màn hình Panel View Plus600 kết nối với PLC để điều khiển động cơ.
Mọi người cho mình hỏi : giả sử cái động cơ này đang trong quá trình bảo trì, để bảo đảm an toàn cho người đang làm công tác bảo trì làm sao để khóa trên màn hình cảm ứng này lại không cho người khác thao tác trong khi đang bảo trì bảo dưỡng nhỉ.
Chúc cả nhà khỏe
Nếu xét vầ vấn đề an toàn, nhất là theo đúng tiêu chuẩn thì trước lúc làm phải Isolate tức là cách ly phần nguồn điền có thể cấp đến motor chứ không ai làm như vậy cả bạn ạ. bạn có đặt pass cho HMI thì người ta vẫn có thể dùng PLC để cưỡng bức cho động cơ đó chạy được mà, như vật không hề an toàn chút nào. Hãy dùng một bộ Isolator để ngắt nguồn động lực cùng với một chiếc khóa khóa cái isolator đó lại, khi nào làm xong thì đến mở ra là ok, đó mới là an toàn đó.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...xsdUzoRo8173Sw
https://www.google.com.vn/url?sa=i&r...75950640480239
Lần sửa cuối bởi dienkhung, ngày 08-07-2013 lúc 04:33 PM.
-