Thành viên cấp 1
cho m hỏi về wincc
m chạy runtime ở màn hình wincc bị lỗi tam giác vàng ở cái TANK là như thế nào ạ
untitled.jpg
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
dokimtam
m chạy runtime ở màn hình wincc bị lỗi tam giác vàng ở cái TANK là như thế nào ạ
untitled.jpg
Lỗi kết nối các Tag của bạn. Các Tag giá trị chưa connect với PLC.
-
Bài viết của "anhnamhm" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
anhnamhm
Lỗi kết nối các Tag của bạn. Các Tag giá trị chưa connect với PLC.
ở đây là cái I/O với cái tank. tức là m chưa tag đúng vào chương trình của PLC hả bạn
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
dokimtam
ở đây là cái I/O với cái tank. tức là m chưa tag đúng vào chương trình của PLC hả bạn
lỗi này là winCC chưa kết nối được với PLC hoặc tag dữ liệu I/O chưa đúng, dokimtam chạy mô phỏng đúng không?
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
PHAMTRUNGVAN
lỗi này là winCC chưa kết nối được với PLC hoặc tag dữ liệu I/O chưa đúng, dokimtam chạy mô phỏng đúng không?
mô phỏng bằng simulater bằng s7200 cũng k đc.chương trình untitledg.jpg
nếu k nhìn rõ ảnh bạn dùng s7 200 thì tải file này về xem giúp m nhé bomnuoc.rar
lỗi
loi.jpg
Lần sửa cuối bởi dokimtam, ngày 08-13-2013 lúc 11:41 AM.
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
dokimtam
mô phỏng bằng simulater bằng s7200 cũng k đc.chương trình
untitledg.jpg
nếu k nhìn rõ ảnh bạn dùng s7 200 thì tải file này về xem giúp m nhé
bomnuoc.rar
lỗi
loi.jpg
bạn dùng bộ nhớ vw0 ,vw1 nó sẽ trùng bộ nhớ.bạn đọc thêm phần bộ nhớ plc vw0=vb0+vb1,vw1=vb1+vb2
-
Bài viết của "labview" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
labview
bạn dùng bộ nhớ vw0 ,vw1 nó sẽ trùng bộ nhớ.bạn đọc thêm phần bộ nhớ plc vw0=vb0+vb1,vw1=vb1+vb2
uk. để m xem lại. tks bạn
-