    Trích dẫn Gửi bởi thanhthanh Xem bài viết
    2 node bị lỗi hiện tại đang kết nôi gì vậy bạn ( biến tân , et200m , et200s ......?)
    Biến tần. Thank ban

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Biến tần. Thank ban
    loại nào vậy bạn ? bạn có file backup con này không ?

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhthanh Xem bài viết
    loại nào vậy bạn ? bạn có file backup con này không ?
    Sorry. Mình đang cần phương pháp thủ thuật để khắc phục chứ không phải cấu hình truyền thông. Thank bạn nhé

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Hôm nay mình kiểm tra khối OB85 check ID lỗi thì nhận được mà B#16#B1. Và Check OB85_OB_Num có mã là B#16#2C chuyển sang Dec là OB44. Trong khi trong chương trình mình không có OB này. Theo các bạn thì giải quyết thế nào với sự cố này.

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Hôm nay mình kiểm tra khối OB85 check ID lỗi thì nhận được mà B#16#B1. Và Check OB85_OB_Num có mã là B#16#2C chuyển sang Dec là OB44. Trong khi trong chương trình mình không có OB này. Theo các bạn thì giải quyết thế nào với sự cố này.
    ok bạn chúc bạn check lỗi thành công !