    Trích dẫn Gửi bởi ohmygod Xem bài viết
    Nếu chân D và S của TOP224 ko bị chập thì thay con điện trở là xong, lụm tiền..(điện trở này có tác dụng thay thế cầu chì)
    mà nếu bị chập thì thay luôn con TOP224 hả bác. em đo chân đầu và cuối của 2 bên kim đều lên là bị chập rồi phải ko?

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenlexmann Xem bài viết
    mà nếu bị chập thì thay luôn con TOP224 hả bác. em đo chân đầu và cuối của 2 bên kim đều lên là bị chập rồi phải ko?
    Nếu dùng VOM hiển thị kim thì để thang x10 hoặc x1 cũng được. chập 2 we và chỉnh kim về vị trí Zero. Đo 2 chân D và S của TOP224, nếu kim lên về 0 hoặc sắp xỉ 0Ohm, có nghĩa là nó die rồi.
    Còn dùng VOM hiển thị số cũng tương tự ở thang đo Ohm, điện trở D-S gần 0Ohm là nock out rồi đó
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!