Thành viên cấp 3

Gửi bởi
minh.plc
Mình cũng có cùng thắc mắc ! Mình cũng đang làm về điều khiển nhiệt độ nồi nấu !
Tín hiệu của cảm biến nếu thay đổi bằng tay ( qua PIW ở PLCsim ) mình thấy nó không đúng với thực tế lắm !
Đương nhiên. Đây không phải là thắc mắc. Mà là phương pháp cần tạo ra. Nó phải tự động.
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
anhnamhm
Đương nhiên. Đây không phải là thắc mắc. Mà là phương pháp cần tạo ra. Nó phải tự động.
bạn dùng ngõ ra dk analog của PID nhân với một kệ số k(có thể công tru nhan chia thêm vô) để tạo tín hiệu mô phỏng đầu vào là được rồi
-
-
Little PLC


Gửi bởi
hoanglonghui
bạn dùng ngõ ra dk analog của PID nhân với một kệ số k(có thể công tru nhan chia thêm vô) để tạo tín hiệu mô phỏng đầu vào là được rồi
cùng ideal với bạn, có thể viết ra một khối hàm tuyến tính cho ngõ vào của khối PID, rồi thêm phần nhiễu vào (trừ hoặc cộng tuỳ đối tượng)
Kết wa sẽ được là các bạn là vừa học thêm về cách viết PLC, đồng thời sẽ hiểu thêm về giải thuật. Tuy nhiên có một vấn đề, nếu đã viết được tức là hiểu PID :3 ....
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
hoanglonghui
bạn dùng ngõ ra dk analog của PID nhân với một kệ số k(có thể công tru nhan chia thêm vô) để tạo tín hiệu mô phỏng đầu vào là được rồi
Đã nghĩ tới cái này. Nhưng đấy bạn đang tạo ra 1 bộ điều khiển chẳng có thay đổi gì. Và sự thay đổi của PID chẳng có ích gì trong việc này. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Thank ban nhé
-