Cái này nhập giá trị âm vào Gain cũng được ^_^, tài liệu siemens có nói khi giá trị hồi tiếp ngược với giá thị out ra thì nhâp gain âm là dc

Gửi bởi
kidsolo1412
Đây là vấn đề thường gặp trong điều khiển,thường làm dự án có liên quan đến PID nhiệt độ cũng gặp dạng này.Có 2 cách giải quyết
Cách 1: dùng hàm scale chuyển ngược giá trị
Cách 2: dùng phần bù(lấy 32000 trừ output của PID ghi vào ngõ ra analog)
-
Bài viết của "ncrazy" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
ncrazy
Cái này nhập giá trị âm vào Gain cũng được ^_^, tài liệu siemens có nói khi giá trị hồi tiếp ngược với giá thị out ra thì nhâp gain âm là dc
Thêm 1 cách nữa trộm nếu cách này xài ok,còn hay hơn 2 cách trên
Thank bác
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
kidsolo1412
Thêm 1 cách nữa trộm nếu cách này xài ok,còn hay hơn 2 cách trên
Thank bác
em đã nói rồi mà cho hệ số tỉ lệ ngược lại
-
Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
hoanglonghui
em đã nói rồi mà cho hệ số tỉ lệ ngược lại
Đọc không kỹ ^^
-