Thành viên cấp 10

Gửi bởi
aubaoquoc
- Tài liệu trong ngành tự động hoá không hề có nói đến cái này, chỉ lướt qua thôi, trong manual S7-1200 có phần này đó
- Nói thẳng ra là dùng con laptop bắt sóng wifi download/upload, scada không dây từ xa với con S7-1200 phải không? Dể như húp cháo, hay uống Cocacola
- Với chi phí bỏ ra dưới 7 xị là có đúng đề tài của bạn rồi.
- Mua + làm thử
+ 1 con wifi A nào đó cà tàng khoảng 3 xị bất kỳ, gắn S7-1200 vào đó nhé
+ 1 con wifi B có chức năng làm repeater hay còn gọi là bộ lặp, hay câu sóng con wifi A khoảng 4 xị, con laptop của bạn kết nối vơi con B nhé
@@ Cấu hình con B thu con A là bạn có thể ngồi ở gốc cây hay hồ bơi mà làm việc với S7-1200 nữa nhé
## Cứ tìm hiểu và nghiên cứu thêm, có thắc mắc gì thì cứ vào đây mà trao đổi, mình hướng dẫn trực quan cho dể hiểu.
- Chúc vui
Bác Quốc là cao thủ về S7-1200 rồi .
Mình có 1 chú S7-1200 có dùng EtherNet IP ,giờ mình thử gắng vào mạng wifi đang hiện hửu của mình và thử đổi IP tại laptop thì có thể truy cập vào con PLC này được không ? mạng AB mình dùng wifi với IP khác với IP của S7-1200 .
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
cuongvcs
Bác Quốc là cao thủ về S7-1200 rồi .
- Không dám nhận đâu ạ, mình vẩn cắp cặp đến bái sư anh em trong đây khi rảnh mà. Phải không anh H

Gửi bởi
cuongvcs
Mình có 1 chú S7-1200 có dùng EtherNet IP ,giờ mình thử gắng vào mạng wifi đang hiện hửu của mình và thử đổi IP tại laptop thì có thể truy cập vào con PLC này được không ? mạng AB mình dùng wifi với IP khác với IP của S7-1200 .
Regards.
- Bạn đang có 1 con wifi hiện hửu rồi thì thì cắm S7-1200 vào là chạy thôi, chỉ khác tí là trên phần mềm TIA bạn nhớ chọn là card mạng wifi, mặc định trên laptop là card mạng có dây là cổng LAN
- Lưu ý thêm AB hay S7-1200 hoặc tất cả thiết bị nào khác muốn PC làm việc thông suốt thì phải làm sao đưa tất cả về cùng lớp mạng là chạy ro ro. Bạn có thể ngồi 1 chổ làm việc cả trăm thiết bị có IP cùng 1 lúc. Và hơn thế nữa có thể làm việc từ xa 1/2 vòng quả đất nếu bạn tìm hiểu thêm trong bài này : http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...%9Dng-Internet
- Chúc vui
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
aubaoquoc
- Không dám nhận đâu ạ, mình vẩn cắp cặp đến bái sư anh em trong đây khi rảnh mà. Phải không anh H
- Bạn đang có 1 con wifi hiện hửu rồi thì thì cắm S7-1200 vào là chạy thôi, chỉ khác tí là trên phần mềm TIA bạn nhớ chọn là card mạng wifi, mặc định trên laptop là card mạng có dây là cổng LAN
- Lưu ý thêm AB hay S7-1200 hoặc tất cả thiết bị nào khác muốn PC làm việc thông suốt thì phải làm sao đưa tất cả về cùng lớp mạng là chạy ro ro. Bạn có thể ngồi 1 chổ làm việc cả trăm thiết bị có IP cùng 1 lúc. Và hơn thế nữa có thể làm việc từ xa 1/2 vòng quả đất nếu bạn tìm hiểu thêm trong bài này :
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...%9Dng-Internet
- Chúc vui
Dear Aubaoquoc ,
thank nhiều nha , vì hiện tại mình chưa truy cập vào PLC S7-1200 nên chưa biết IP nó bao nhiêu ? nếu vậy thì phải đổi IP cho cả Panelview luôn rồi .
Còn làm việc từ xa thì cũng có đọc rồi .Ngại nhất là cài thằng TIA vào nặng cả máy mà chỉ có mỗi con S7-1200 nên hơi nhát.
có gì sẽ thọ giáo với aubaoquoc sau vậy .
Regards .
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
cuongvcs
Dear Cuongvcs.
....hiện tại mình chưa truy cập vào PLC S7-1200 nên chưa biết IP nó bao nhiêu ? nếu vậy thì phải đổi IP cho cả Panelview luôn rồi .
- Nếu thế thì làm sao chủ động set IP cho thiết bị được, tất cả phải chỉ định làm theo ý mình mới đúng dân kỹ thuật chứ? Vả lại bạn không biết chính xác IP của S7-1200 của bạn thì làm sao cho Panelview của bạn chạy với S7-1200?
- Gởi bạn link nói về cách thức đổi IP cho cho S7-1200 trong đó có phần mềm IP Tool, xem hướng dẩn và tải về mà sử dụng http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW

Gửi bởi
cuongvcs
Còn làm việc từ xa thì cũng có đọc rồi .Ngại nhất là cài thằng TIA vào nặng cả máy mà chỉ có mỗi con S7-1200 nên hơi nhát.
Tại chưa cần thiết nên ngại thôi
- Đang dự định bửa nào giao lưu tìm hiểu dòng PLC AB nào có internet và webserver, làm 1 con đem về nghịch, bạn cho mình 1 vài model có chức năng trên nhe
- Bửa đi hội thảo công nghệ cao gặp Mr Vỹ bên Rockwell Automation giới thiếu cả 1 đống thiết bị thật thấy cũng thích, nhưng chưa biết giá cả ra sao? Phần mềm thì nhẹ và nhanh. Vỹ chép cho mình tùm lum hơn 10Gb soft, và tài liệu, vất trong máy chưa dùng tới cũng vì ngại không có PLC thật
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:39 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu