				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
chim cánh cụt
					
				 
				a nào biết cách thay đổi cài đặt của biến tần mx bằng gửi 1 data tư plc xuống dùng mobus cho e xin 1 ví dụ đơn giản với . e đọc manual nhưng chưa hiểu lắm .
			
		 
	 
 Cái này mình test với biến tần 3G3JX chạy OK rồi.
Xin gửi bạn tham khao nha.
Cài đặt:
http://www.mediafire.com/view/dv5129...ng_Modbus.docx
Chương trình:
http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi chautn_au, ngày 07-17-2014 lúc 12:44 AM.
					
					
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
chautn_au
					
				 
				
			
		 
	 
 thanks a nhiều nhé . e xem qua cái manual của con cp1l đã có j e sẽ hỏi vì e đang tìm hiểu con cp1e .
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
chautn_au
					
				 
				
			
		 
	 
 a ơi cho e hỏi chút . cái D100 trong chương trình dùng để đặt tần số chạy cho biến tần . vậy mình tính giá trị đó thế nào để nạp vào D100 mà đầu ra biến tần chạy ở tần số mong muốn. ví dụ 30 Hz .
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
chim cánh cụt
					
				 
				a ơi cho e hỏi chút . cái D100 trong chương trình dùng để đặt tần số chạy cho biến tần . vậy mình tính giá trị đó thế nào để nạp vào D100 mà đầu ra biến tần chạy ở tần số mong muốn. ví dụ 30 Hz .
			
		 
	 
 Nhập vào vùng nhớ D100 bằng số Hex: VD 30Hz = 1E(Hex).
Bạn dung lệnh BCD để chuyển từ số Hex=> BCD thì lúc đó nhập vào 30Hx thì BT chạy 30Hz luôn.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				