Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: biến tần MX2

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Đang ở
    Bien Hoa
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chim cánh cụt Xem bài viết
    a nào biết cách thay đổi cài đặt của biến tần mx bằng gửi 1 data tư plc xuống dùng mobus cho e xin 1 ví dụ đơn giản với . e đọc manual nhưng chưa hiểu lắm .
    Cái này mình test với biến tần 3G3JX chạy OK rồi.
    Xin gửi bạn tham khao nha.

    Cài đặt:
    http://www.mediafire.com/view/dv5129...ng_Modbus.docx

    Chương trình:
    http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
    Lần sửa cuối bởi chautn_au, ngày 07-17-2014 lúc 12:44 AM.

  2. Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chautn_au Xem bài viết
    Cái này mình test với biến tần 3G3JX chạy OK rồi.
    Xin gửi bạn tham khao nha.

    Cài đặt:
    http://www.mediafire.com/view/dv5129...ng_Modbus.docx

    Chương trình:
    http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
    thanks a nhiều nhé . e xem qua cái manual của con cp1l đã có j e sẽ hỏi vì e đang tìm hiểu con cp1e .

  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chautn_au Xem bài viết
    Cái này mình test với biến tần 3G3JX chạy OK rồi.
    Xin gửi bạn tham khao nha.

    Cài đặt:
    http://www.mediafire.com/view/dv5129...ng_Modbus.docx


    Chương trình:
    http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
    a ơi cho e hỏi chút . cái D100 trong chương trình dùng để đặt tần số chạy cho biến tần . vậy mình tính giá trị đó thế nào để nạp vào D100 mà đầu ra biến tần chạy ở tần số mong muốn. ví dụ 30 Hz .

  5. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Đang ở
    Bien Hoa
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chim cánh cụt Xem bài viết
    a ơi cho e hỏi chút . cái D100 trong chương trình dùng để đặt tần số chạy cho biến tần . vậy mình tính giá trị đó thế nào để nạp vào D100 mà đầu ra biến tần chạy ở tần số mong muốn. ví dụ 30 Hz .
    Nhập vào vùng nhớ D100 bằng số Hex: VD 30Hz = 1E(Hex).
    Bạn dung lệnh BCD để chuyển từ số Hex=> BCD thì lúc đó nhập vào 30Hx thì BT chạy 30Hz luôn.

  6. Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top