    Khi bạn dùng compare, bạn sẽ bị delay một lúc do vòng quét plc. Còn khi bạn dùng Q, chân Q được điều khiển bởi bộ định thì trong PLC nên khi đúng 1s thì chân Q sẽ được kích. Còn sau đó bạn dùng tín hiệu Q này để thực hiện tác vụ khác thì tác vụ này cũng bị trễ do vòng quét PLC.

    Nói chung không ai để ý chuyện này vì nó không có gì lớn lao thời gian trễ không nhiều. Còn nếu bạn cần chính xác 100% thì có thể dùng thời gian thực nhưng như vậy thì giống như lấy dao bổ trâu đi giết ruồi.

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    69
    Thanks
    10
    5 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chauvinhloi Xem bài viết
    Khi bạn dùng compare, bạn sẽ bị delay một lúc do vòng quét plc. Còn khi bạn dùng Q, chân Q được điều khiển bởi bộ định thì trong PLC nên khi đúng 1s thì chân Q sẽ được kích. Còn sau đó bạn dùng tín hiệu Q này để thực hiện tác vụ khác thì tác vụ này cũng bị trễ do vòng quét PLC.

    Nói chung không ai để ý chuyện này vì nó không có gì lớn lao thời gian trễ không nhiều. Còn nếu bạn cần chính xác 100% thì có thể dùng thời gian thực nhưng như vậy thì giống như lấy dao bổ trâu đi giết ruồi.
    Thực ra hôm nọ mình có làm được 1 lần dùng 2 timer kết hợp. nhưng mình nghĩ dùng 2 timer thì nó lại không tối ưu nên bèn sửa lại luôn . rồi sau đó không nhớ trước đó mình đã kết hợp như thế nào nữa