Thành viên cấp 1
Hình như không có module đọc trực tiếp, do giá trị của Thermistor là không tuyến tính.
Chắc phải convert tín hiệu rồi
-
-
Little PLC


Gửi bởi
nguyennguyen
Hình như không có module đọc trực tiếp, do giá trị của Thermistor là không tuyến tính.
Chắc phải convert tín hiệu rồi

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,ı
SM 1231 TC, 4 AI THERMOCOUPLE
6ES7231-5QD30-0XB0
Có thông tin và mã hàng đó. Gọi ai đại lý nào Siemens cũng được. Nếu cần alo mình cung cấp. hihi
-
-
Thành viên cấp 1
Em chào thầy,
Module này dùng cho Thermocouple mà thầy. Hình như không dùng được cho Thermistor, em đọc datasheet của nó không thấy đề cập ạ
-
-
Little PLC


Gửi bởi
nguyennguyen
Em chào thầy,
Module này dùng cho Thermocouple mà thầy. Hình như không dùng được cho Thermistor, em đọc datasheet của nó không thấy đề cập ạ

Thermistor là RTD đó. Bó tay.com. Thì chọn module đọc RTD vậy là xong.
-
-
-
-
Little PLC


Gửi bởi
nguyennguyen
RTD là nhiệt điện trở kim loại.
Còn Thermistor là nhiệt điện trở bán dẫn hay sao mà thầy

Em đọc tài liệu thấy 2 thằng này khác nhau ạ.
Mặc dù có cùng bản chất là điện trở thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.
Em cũng xem các SM và SB RTD nhưng không thấy hỗ trợ thầy

Chắc hông bạn 
http://www.plcengineers.com/sm1231rtd.html
I did prove that you can use the SM1231 RTD input modules with thermistors
^_^
Nó khác thì chỉ cần coi xem xét viết lại hàm SCALE
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Dạ em cũng đọc qua bài viết này rồi, nhưng vẫn chưa hiểu hết. Chắc mai sẽ coi lại ạ.
Em cám ơn thầy
hihi
-
-
-