							Dear All,
Có Pro nào cho mình sơ đồ đấu dây điều khiển của biến tần này chạy Start/Stop và tốc độ được control analog ( 0 to 10 vdc) và cần cài đặt những thông số nào.
Many Thanks.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email : 
Hidden Content 
Hidden Content 
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : 
cuongvcs
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
cuongvcs
					
				 
				Dear All,
Có Pro nào cho mình sơ đồ đấu dây điều khiển của biến tần này chạy Start/Stop và tốc độ được control analog ( 0 to 10 vdc) và cần cài đặt những thông số nào.
Many Thanks.
			
		 
	 
 Sơ đồ theo yêu cầu của a đây điều khiển Start/Stop = DI1; Reset = DI3; Analog input AI1 (0-10v). Còn cài đặt thì anh cài theo Manual ACS850 trang 283 -> 301