Đăng Ký
Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Help me

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Em cảm ơn bác Chauvinhloi. Để em thử xem thế nào ạ. Vì cũng đọc hướng dẫn trên forum của Siemens nhưng em chưa kiểm tra trong SQL configuration

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    422
    Thanks
    60
    217 lượt trong 104 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvantung Xem bài viết
    Em cảm ơn bác Chauvinhloi. Để em thử xem thế nào ạ. Vì cũng đọc hướng dẫn trên forum của Siemens nhưng em chưa kiểm tra trong SQL configuration
    Bạn làm thế này nhé:


    Còn SQL Server thì bạn check lại chỗ này, khi cài thì phần mềm tự chỉnh cho bạn rồi, chủ yếu là mình add user vào group như trên.
    Vào SQL Server Management, SQL Service, WinCC, Click phải chọn Properties, Kiểm tra mục Log on as: built in account: local system.

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cảm ơn anh Lợi. Em làm thành công rồi anh ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top