Tag input trong wincc 7.0
chào anh chị em trong diễn đàn, mong mọi người chia sẻ.
mình có 1 vấn đề liên quan đến tạo tag trong wincc 7.0
khi mình tạo một nút bấm và gán nó vào tag input i0.0(ví dụ) thì khi mình runtime với mô phòng thì biến i0.0 nó ko chạy, nhưng khi mình gắn nó với M0.0 thì nó lại chạy bình thường. Mình có tìm hiểu và thấy nhiều người thường gắn vào bit memory(M) hơn là input. nhưng trước đây khi mình làm 1 project khác thì mình gắn tag input vẫn chạy bình thường. Mong ace ai biết giúp mình vấn đề này. cảm ơn.
Lần sửa cuối bởi nhoskonvt, ngày 11-19-2015 lúc 09:05 PM.
Passion is the golden key of success
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
nhoskonvt
chào anh chị em trong diễn đàn, mong mọi người chia sẻ.
mình có 1 vấn đề liên quan đến tạo tag trong wincc 7.0
khi mình tạo một nút bấm và gán nó vào tag input i0.0(ví dụ) thì khi mình runtime với mô phòng thì biến i0.0 nó ko chạy, nhưng khi mình gắn nó với M0.0 thì nó lại chạy bình thường. Mình có tìm hiểu và thấy nhiều người thường gắn vào bit memory(M) hơn là input. nhưng trước đây khi mình làm 1 project khác thì mình gắn tag input vẫn chạy bình thường. Mong ace ai biết giúp mình vấn đề này. cảm ơn.
đơn giản là vùng nhớ đầu vào input( như i0.0....) trong plc thì chỉ có chức đọc không cho phép ghi
vùng nhớ M là vùng nhớ nội nên cho phép đọc ghi
khi tạo một nút nhấn từ scada thì phải sử dụng vùng nhớ cho phép ghi (như m0.0 ...)
cho nên tạo một nút bấm và gán nó vào tag input i0.0 thì là sai dẩn đến không chạy
-
Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
daocongdabl
đơn giản là vùng nhớ đầu vào input( như i0.0....) trong plc thì chỉ có chức đọc không cho phép ghi
vùng nhớ M là vùng nhớ nội nên cho phép đọc ghi
khi tạo một nút nhấn từ scada thì phải sử dụng vùng nhớ cho phép ghi (như m0.0 ...)
cho nên tạo một nút bấm và gán nó vào tag input i0.0 thì là sai dẩn đến không chạy
cảm ơn bạn đã chia sẻ. mình cũng hiểu nôm na là như vậy, nhưng hiện tại mình có làm 1 project trong đó nút bấm mình liên kết thẳng đầu vào input(vi dụ start i0.0 và stop i0.1) thì nó vẫn chạy mượt mà. cái khó nghĩ là ở chỗ đó. có phải do phiên bản wincc có hỗ trợ hay ko ko bạn.
Passion is the golden key of success
-
-
Thành viên Mới
bạn tag 1 input thì phải có đầu ra cho nó tác động , khi ấn nó muốn cái cái gì chạy thì chỉ cần set nó lên 1 trong đó, nếu muốn ngắt cái gì thì set nó =0 nữa là đc mà.
-
-
Thành viên cấp 3
Một số PLC không cho mô phỏng đầu vào vật lý, vậy nên bạn cứ dùng biến nội cho khỏe, khỏi lăn tăn suy nghĩ gì nữa. Chúc vui !
-
Bài viết của "vuong49ctu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
vuong49ctu
Một số PLC không cho mô phỏng đầu vào vật lý, vậy nên bạn cứ dùng biến nội cho khỏe, khỏi lăn tăn suy nghĩ gì nữa. Chúc vui !
mình nghĩ là bạn đúng đấy, cảm ơn các bác nhé.
Passion is the golden key of success
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
nhoskonvt
chào anh chị em trong diễn đàn, mong mọi người chia sẻ.
mình có 1 vấn đề liên quan đến tạo tag trong wincc 7.0
.................................................. ....................
Project bạn ko mô phỏng inputs dc là do bạn có khai báo hardware. Muốn simulation inputs thông theo cách thông thường thì không dc khai báo hardware. Còn muốn khai báo hardware mà muốn simulation thì force trong variable table or trong hardware table.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
Bài viết của "gcdgcd" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:19 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu