Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 26

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phapnguyen Xem bài viết
    Trên load cell no ghi nhu vậy nè:
    Rated capacity (R.C.): 1kg
    Rated output(R.O.) 2mV/V.
    như vậy là sao ah! theo minh hiều như vậy có d9ng1 không nha: nếu cấp 10V cho loadcell thì vói vật có 1kg đặt lên loadcell thì ngỏ ra của nó là 20mv đúng không ah! như vậy thì làm thế nào để đưa vào modul analog ah
    như thế chưa đủ thông tin đau bác. bác gửi tui max con của bác tui xem nào ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    52
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    như thế chưa đủ thông tin đau bác. bác gửi tui max con của bác tui xem nào ?
    .
    Đây là thông số của loadcell ma minh cần nè.
    http://www.mediafire.com/?eil7f7x2liza2b5

  3. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phapnguyen Xem bài viết
    .
    Đây là thông số của loadcell ma minh cần nè.
    http://www.mediafire.com/?eil7f7x2liza2b5
    Rated capacity (R.C.): 1kg
    Rated output(R.O.) 2mV/V
    Với nguồn cung cấp cho loadcell của bạn là 10V tín hiệu ra tương ứng lý tưởng là 0 - 10V (Sử dụng đầu analog này) và đo giá trị tương ứng như 1Kg bạn có ra 2mV. Như vậy bán tính được khối lượng thông qua giá trị nhận về đầu analog. chú ý sai số do nhiệt độ
    Compensated temperature range -10 ~ 40°C
    Operating temperature range -20 ~ 80°C
    Temp. effect on rated outputTemp. ≤0.012% LOAD/10°C
    effect on zero balance ≤0.03% R.O./10°C
    để tính được chính xác
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top