Vì đây là VFD cũa hãng khác nên profile nó khác, chỉ sử dụng một số data thôi.
kiểu data này ngưới viết cấu hình theo biến tần hãng đó giao tiếp qua ethernet. bạn nên tìm option ethernet của hãng đó thì sẽ rõ.
BR
vậy là tùy theo từng loại biến tần mà người sử dụng có thể cấu hình biến tần theo nhiểu cách khác nhau
vậy như nếu sài biến tần AB thì sẽ cấu hình bàng phần mềm nào anh???
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
kumhotire
vậy là tùy theo từng loại biến tần mà người sử dụng có thể cấu hình biến tần theo nhiểu cách khác nhau
vậy như nếu sài biến tần AB thì sẽ cấu hình bàng phần mềm nào anh???
Đúng vậy bạn. mỗi hãng khi muốn biến tần mình giao tiếp với PLC AB thì sẽ có một số thông số cài đặt và profile riêng thì mới giao tiếp được.
còn AB thì bạn dủng phần mêm này nhé DriveExecutive
bên mình chỉ chạy conveyor, fan và pump nên mình nhớ thông số và set bằng tay thôi. khoản 5 thông số thì có thể control qua Ethernet được rồi.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
kumhotire
vậy là tùy theo từng loại biến tần mà người sử dụng có thể cấu hình biến tần theo nhiểu cách khác nhau
vậy như nếu sài biến tần AB thì sẽ cấu hình bàng phần mềm nào anh???
Đúng vậy bạn. mỗi hãng khi muốn biến tần mình giao tiếp với PLC AB thì sẽ có một số thông số cài đặt và profile riêng thì mới giao tiếp được.
còn AB thì bạn dủng phần mêm này nhé DriveExecutive
bên mình chỉ chạy conveyor, fan và pump nên mình nhớ thông số và set bằng tay thôi. khoản 5 thông số thì có thể control qua Ethernet được rồi.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
cuongvcs
Đúng vậy bạn. mỗi hãng khi muốn biến tần mình giao tiếp với PLC AB thì sẽ có một số thông số cài đặt và profile riêng thì mới giao tiếp được.
còn AB thì bạn dủng phần mêm này nhé DriveExecutive
bên mình chỉ chạy conveyor, fan và pump nên mình nhớ thông số và set bằng tay thôi. khoản 5 thông số thì có thể control qua Ethernet được rồi.
BR
HI anh
5 thông số mà anh set là gì
có phải
1 công suất đm
2 điện áp đm
3 dòng điện đm
4 thời gian gia tốc
5 thời gian giảm tốc
và hình như còn 1 số thứ nữa
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
kumhotire
HI anh
5 thông số mà anh set là gì
có phải
1 công suất đm
2 điện áp đm
3 dòng điện đm
4 thời gian gia tốc
5 thời gian giảm tốc
và hình như còn 1 số thứ nữa
ko phải như vậy.
1. công suất dm (trên motor)
2. dòng định mức (trên motor)
3. speed referent - Ethernet mode
4. Control mode - Ethernet mode.
các thông số còn lại default.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
kumhotire
HI anh
5 thông số mà anh set là gì
có phải
1 công suất đm
2 điện áp đm
3 dòng điện đm
4 thời gian gia tốc
5 thời gian giảm tốc
và hình như còn 1 số thứ nữa
ko phải như vậy.
1. công suất dm (trên motor)
2. dòng định mức (trên motor)
3. speed referent - Ethernet mode
4. Control mode - Ethernet mode.
các thông số còn lại default.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
cuongvcs
ko phải như vậy.
1. công suất dm (trên motor)
2. dòng định mức (trên motor)
3. speed referent - Ethernet mode
4. Control mode - Ethernet mode.
các thông số còn lại default.
BR
hì Chào anh
hình như có cái gì đó sai sai
tại vì mình nhầm lẫn giữa configure biến tần và set biến tầng
vấn đề mình đang nói trên là set biến tần chứ không phải configure đúng không anh?
vì mình đang muốn chọn channel cho biến tần mà
ví dụ
channel 0 là start/stop
channel 1 là fowar/reverser
channel 2 reset
vvv
vvv
và sau khi configure thì mình mới set
ko phải như vậy.
1. công suất dm (trên motor)
2. dòng định mức (trên motor)
3. speed referent - Ethernet mode
4. Control mode - Ethernet mode.
và mình nghĩ cái số 4 là quan trọng nhất
4. Control mode - Ethernet mode.
vì đây là xắc định rõ kết nối kiểu ethernet
còn những cái khác thì dù mình có kết nói kiểu gì thì cũng phải sét giống như thời gian gia tốc và giảm tốc mình nói ở trên là dành cho kiểu kết nối trực tiếp IO
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
kumhotire
hì Chào anh
hình như có cái gì đó sai sai
tại vì mình nhầm lẫn giữa configure biến tần và set biến tầng
vấn đề mình đang nói trên là set biến tần chứ không phải configure đúng không anh?
vì mình đang muốn chọn channel cho biến tần mà
ví dụ
channel 0 là start/stop
channel 1 là fowar/reverser
channel 2 reset
vvv
vvv
và sau khi configure thì mình mới set
ko phải như vậy.
1. công suất dm (trên motor)
2. dòng định mức (trên motor)
3. speed referent - Ethernet mode
4. Control mode - Ethernet mode.
và mình nghĩ cái số 4 là quan trọng nhất
4. Control mode - Ethernet mode.
vì đây là xắc định rõ kết nối kiểu ethernet
còn những cái khác thì dù mình có kết nói kiểu gì thì cũng phải sét giống như thời gian gia tốc và giảm tốc mình nói ở trên là dành cho kiểu kết nối trực tiếp IO
Hi ,
đấy là configure VFD đấy, chứ không phải setting biết tần chạy với input. ở đây đang nói là chạy qua Ethernet nên chỉ set từng đấy thông số thì OK.
ko cần quan tâm chanel gì cả.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
kumhotire
hì Chào anh
hình như có cái gì đó sai sai
tại vì mình nhầm lẫn giữa configure biến tần và set biến tầng
vấn đề mình đang nói trên là set biến tần chứ không phải configure đúng không anh?
vì mình đang muốn chọn channel cho biến tần mà
ví dụ
channel 0 là start/stop
channel 1 là fowar/reverser
channel 2 reset
vvv
vvv
và sau khi configure thì mình mới set
ko phải như vậy.
1. công suất dm (trên motor)
2. dòng định mức (trên motor)
3. speed referent - Ethernet mode
4. Control mode - Ethernet mode.
và mình nghĩ cái số 4 là quan trọng nhất
4. Control mode - Ethernet mode.
vì đây là xắc định rõ kết nối kiểu ethernet
còn những cái khác thì dù mình có kết nói kiểu gì thì cũng phải sét giống như thời gian gia tốc và giảm tốc mình nói ở trên là dành cho kiểu kết nối trực tiếp IO
Hi ,
đấy là configure VFD đấy, chứ không phải setting biết tần chạy với input. ở đây đang nói là chạy qua Ethernet nên chỉ set từng đấy thông số thì OK.
ko cần quan tâm chanel gì cả.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
cuongvcs
Hi ,
đấy là configure VFD đấy, chứ không phải setting biết tần chạy với input. ở đây đang nói là chạy qua Ethernet nên chỉ set từng đấy thông số thì OK.
ko cần quan tâm chanel gì cả.
BR
hi
vậy làm sao ghi dữ liệu xuống khi không biết địa chỉ
-