Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 173

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    + Lệnh USS_CTRL
    USS_CONTRL.jpg
    Chỉ một lệnh USS _CTRL được ấn định cho mỗi Drive.
    - Bit EN phải được set lên mới cho phép lệnh USS_CTRL thực hiện. Lệnh này luôn ở mức cao (mức cho phép).
    - RUN (RUN/STOP) cho thấy drive là on hoặc off. Khi bit RUN ở mức cao, MM nhận lệnh khởi động ở tốc độ danh định và theo chiều đã chọn trước. Ðể Drive làm việc, các điều kiện phải theo đúng như sau:
    + Ðịa chỉ Drive phải được lựa chọn từ đầu vào Active trong lệnh USS_INIT.
    + Ðầu vào OFF2 và OFF3 phải được set ở 0.
    + Các đầu ra Fault và Inhibit phải là 0.
    - Khi đầu vào RUN là OFF, một lệnh được chuyển đến MM để điều khiển giảm tốc độ động cơ xuống cho đến khi động cơ dừng.
    - Ðầu vào OFF2 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ chậm.
    - Ðầu vào OFF3 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ nhanh.
    - Bit Resp_R báo nhận phản hồi từ Drive. Tất cả các hoạt động của MM được thăm dò thông tin trạng thái. Tại mỗi thời điểm, S7-200 nhận một phản hồi từ Drive, bit Resp_R được set lên và tất cả các giá trị tiếp theo được cập nhật.
    - Bit F_ACK (Fault Acknowledge) được sử dụng để nhận biết lỗi từ Drive. Các lỗi của Drive được xoá khi F_ACK chuyển từ 0 lên 1.
    - Bit Dir (Direction) xác định hướng quay mà MM sẽ điều khiển.
    - Ðầu vào Drive (Drive address) là địa chỉ của MM mà lệnh USS_ CTRL điều khiển tới. Ðịa chỉ hợp lệ: 0 đến 31.
    - Ðầu vào Type (Drive type) dùng để lựa chọn kiểu MM. Ðối với thế hệ MM3 (hoặc sớm hơn) đầu vào Type được đặt 0; còn đối với MM4 giá trị đặt là 1.
    - Speed-SP (speed setpoint): là tốc độ cần đặt theo tỉ lệ phần trăm. Các giá trịâm sẽ làm động cơ quay theo chiều ngược lại.
    Phạm vi đặt: -200% ÷ 200%.
    - Error: là một byte lỗi chứa kết quả mới nhất của yêu cầu truyền thông đến Drive.
    - Status: là một word thể hiện giá trị phản hồi từ biến tần.
    - Speed là tốc độ động cơ theo tỉ lệ phần trăm. Phạm vi: -200% đến 200%.
    - D-Dir: cho biết hướng quay.
    - Inhibit: cho biết tình trạng của the inhibit bit on the drive (0 - not inhibit, 1- inhibit ). Ðể xoá bit inhibit này, bit Fault phải trở về off, và các đầu vào RUN, OFF2,OFF3 cũng phải trở về off.
    - Fault: cho biết tình trạng của bit lỗi ( 0 - không có lỗi, 1- lỗi ). Drive sẽ hiển thị mã lỗi. Ðể xoá bit Fault, cần phải chữa lỗi xảy ra lỗi và set bit F_ACK.


    
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  2. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    + Lệnh USS_CTRL
    USS_CONTRL.jpg
    Chỉ một lệnh USS _CTRL được ấn định cho mỗi Drive.
    - Bit EN phải được set lên mới cho phép lệnh USS_CTRL thực hiện. Lệnh này luôn ở mức cao (mức cho phép).
    - RUN (RUN/STOP) cho thấy drive là on hoặc off. Khi bit RUN ở mức cao, MM nhận lệnh khởi động ở tốc độ danh định và theo chiều đã chọn trước. Ðể Drive làm việc, các điều kiện phải theo đúng như sau:
    + Ðịa chỉ Drive phải được lựa chọn từ đầu vào Active trong lệnh USS_INIT.
    + Ðầu vào OFF2 và OFF3 phải được set ở 0.
    + Các đầu ra Fault và Inhibit phải là 0.
    - Khi đầu vào RUN là OFF, một lệnh được chuyển đến MM để điều khiển giảm tốc độ động cơ xuống cho đến khi động cơ dừng.
    - Ðầu vào OFF2 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ chậm.
    - Ðầu vào OFF3 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ nhanh.
    - Bit Resp_R báo nhận phản hồi từ Drive. Tất cả các hoạt động của MM được thăm dò thông tin trạng thái. Tại mỗi thời điểm, S7-200 nhận một phản hồi từ Drive, bit Resp_R được set lên và tất cả các giá trị tiếp theo được cập nhật.
    - Bit F_ACK (Fault Acknowledge) được sử dụng để nhận biết lỗi từ Drive. Các lỗi của Drive được xoá khi F_ACK chuyển từ 0 lên 1.
    - Bit Dir (Direction) xác định hướng quay mà MM sẽ điều khiển.
    - Ðầu vào Drive (Drive address) là địa chỉ của MM mà lệnh USS_ CTRL điều khiển tới. Ðịa chỉ hợp lệ: 0 đến 31.
    - Ðầu vào Type (Drive type) dùng để lựa chọn kiểu MM. Ðối với thế hệ MM3 (hoặc sớm hơn) đầu vào Type được đặt 0; còn đối với MM4 giá trị đặt là 1.
    - Speed-SP (speed setpoint): là tốc độ cần đặt theo tỉ lệ phần trăm. Các giá trịâm sẽ làm động cơ quay theo chiều ngược lại.
    Phạm vi đặt: -200% ÷ 200%.
    - Error: là một byte lỗi chứa kết quả mới nhất của yêu cầu truyền thông đến Drive.
    - Status: là một word thể hiện giá trị phản hồi từ biến tần.
    - Speed là tốc độ động cơ theo tỉ lệ phần trăm. Phạm vi: -200% đến 200%.
    - D-Dir: cho biết hướng quay.
    - Inhibit: cho biết tình trạng của the inhibit bit on the drive (0 - not inhibit, 1- inhibit ). Ðể xoá bit inhibit này, bit Fault phải trở về off, và các đầu vào RUN, OFF2,OFF3 cũng phải trở về off.
    - Fault: cho biết tình trạng của bit lỗi ( 0 - không có lỗi, 1- lỗi ). Drive sẽ hiển thị mã lỗi. Ðể xoá bit Fault, cần phải chữa lỗi xảy ra lỗi và set bit F_ACK.


    
    Thế cái này là cái gì? bạn hỏi có người trả lời còn kêu không là sao? bạn muốn cái gì nữa. Nói thế này là quá rõ về lệnh điều khiển còn gì nưa?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  4. #3
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hải Dương
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    mình muốn điều khiển biến tần theo lệnh ghi ( tốc độ , đảo chiều , nhấp thử .....) . để truy nhập vào khung tin của nó . Đã anh nào làm chưa chỉ cho mình với
    Thanks all of you!

  5. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    sao đọc đoạn #7 này em không thấy hiểu gì cả, khó hiểu thật. Chắc có lẽ là phần nâng cao của PLC nên không hiểu được.
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    + Lệnh USS_CTRL
    USS_CONTRL.jpg
    Chỉ một lệnh USS _CTRL được ấn định cho mỗi Drive.
    - Bit EN phải được set lên mới cho phép lệnh USS_CTRL thực hiện. Lệnh này luôn ở mức cao (mức cho phép).
    - RUN (RUN/STOP) cho thấy drive là on hoặc off. Khi bit RUN ở mức cao, MM nhận lệnh khởi động ở tốc độ danh định và theo chiều đã chọn trước. Ðể Drive làm việc, các điều kiện phải theo đúng như sau:
    + Ðịa chỉ Drive phải được lựa chọn từ đầu vào Active trong lệnh USS_INIT.
    + Ðầu vào OFF2 và OFF3 phải được set ở 0.
    + Các đầu ra Fault và Inhibit phải là 0.
    - Khi đầu vào RUN là OFF, một lệnh được chuyển đến MM để điều khiển giảm tốc độ động cơ xuống cho đến khi động cơ dừng.
    - Ðầu vào OFF2 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ chậm.
    - Ðầu vào OFF3 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ nhanh.
    - Bit Resp_R báo nhận phản hồi từ Drive. Tất cả các hoạt động của MM được thăm dò thông tin trạng thái. Tại mỗi thời điểm, S7-200 nhận một phản hồi từ Drive, bit Resp_R được set lên và tất cả các giá trị tiếp theo được cập nhật.
    - Bit F_ACK (Fault Acknowledge) được sử dụng để nhận biết lỗi từ Drive. Các lỗi của Drive được xoá khi F_ACK chuyển từ 0 lên 1.
    - Bit Dir (Direction) xác định hướng quay mà MM sẽ điều khiển.
    - Ðầu vào Drive (Drive address) là địa chỉ của MM mà lệnh USS_ CTRL điều khiển tới. Ðịa chỉ hợp lệ: 0 đến 31.
    - Ðầu vào Type (Drive type) dùng để lựa chọn kiểu MM. Ðối với thế hệ MM3 (hoặc sớm hơn) đầu vào Type được đặt 0; còn đối với MM4 giá trị đặt là 1.
    - Speed-SP (speed setpoint): là tốc độ cần đặt theo tỉ lệ phần trăm. Các giá trịâm sẽ làm động cơ quay theo chiều ngược lại.
    Phạm vi đặt: -200% ÷ 200%.
    - Error: là một byte lỗi chứa kết quả mới nhất của yêu cầu truyền thông đến Drive.
    - Status: là một word thể hiện giá trị phản hồi từ biến tần.
    - Speed là tốc độ động cơ theo tỉ lệ phần trăm. Phạm vi: -200% đến 200%.
    - D-Dir: cho biết hướng quay.
    - Inhibit: cho biết tình trạng của the inhibit bit on the drive (0 - not inhibit, 1- inhibit ). Ðể xoá bit inhibit này, bit Fault phải trở về off, và các đầu vào RUN, OFF2,OFF3 cũng phải trở về off.
    - Fault: cho biết tình trạng của bit lỗi ( 0 - không có lỗi, 1- lỗi ). Drive sẽ hiển thị mã lỗi. Ðể xoá bit Fault, cần phải chữa lỗi xảy ra lỗi và set bit F_ACK.


    

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  