Mấy bạn coi giùm mình chỗ này với.Sao mình dùng hai HSC cùng một lúc không được,chỉ 1 cái cho gía trị về ah
Đây là bài của mình
http://www.mediafire.com/?erxmr9b3vq9ft8w
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
hongphilong
Bạn đóng zip send project lên chứ send pdf này khó đọc quá
-
-
Thành viên cấp 2
Với chương trình này thì sao không xảy ra ngắt 0 ,chỉ có ngắt 1 thôi
http://www.mediafire.com/?7f318ftm7ozaxz2
-
-
Thành viên cấp 2
OK được rồi,do lúc này dùng cùng 1 sự kiện ngắt cho 2 chương trình ngắt
"Một chương trình ngắt có thể được gọi bởi nhiều sự kiện ngắt,nhưng 1 sự kiện ngắt không dùng cho nhiều chương trình ngắt".Post lên cho anh em nào gặp thì đỡ tốn thời gian
-
-
Thành viên cấp 2
Encoder và HSC trong s7 200
Chào các bạn ,mình có vấn đề mong các bạn có kinh nghiệm hướng dẫn
Mình đọc hsc trong s7 200 ,lúc chưa có encoder mình có dùng con 1200 phát xung cho vào ngõ đọc xung của s7 200 thì mình đọc OK.Nhưng giờ mình mua con encoder E6B2-CWZ6C (5-24VDC) của omron thì đọc không được , mình đo chân out của encoder khoảng 17v .Như vậy các bạn cho mình hỏi :
- Nếu nguồn cấp cho encoder 24v thif out có phải 24 v không ?
-Nếu trường hợp encoder thực sự chỉ 17 v thì mình xử lí thế nào ?
mong sự hồi âm từ các bạn
-
-
Thành viên cấp 10
http://www.ia.omron.com/product/item...65e/index.html
Encoding method Incremental
Power supply voltage 5 VDC -5% to 24 VDC +15% (ripple (p-p): 5% Max.)
nguồn từ 5 tới 24VDc thì cấp luôn 24V cho PLC đọc còn nếu trường hợp encoder chỉ xài được 5V thì phải qua mạch nhân áp lên 24
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
hongphilong
Chào các bạn ,mình có vấn đề mong các bạn có kinh nghiệm hướng dẫn
Mình đọc hsc trong s7 200 ,lúc chưa có encoder mình có dùng con 1200 phát xung cho vào ngõ đọc xung của s7 200 thì mình đọc OK.Nhưng giờ mình mua con encoder E6B2-CWZ6C (5-24VDC) của omron thì đọc không được , mình đo chân out của encoder khoảng 17v .Như vậy các bạn cho mình hỏi :
- Nếu nguồn cấp cho encoder 24v thif out có phải 24 v không ?
-Nếu trường hợp encoder thực sự chỉ 17 v thì mình xử lí thế nào ?
mong sự hồi âm từ các bạn
bạn đó chân sao lại ra 17V nhỉ, nguồn nuôi cấp bao nhiêu mà ra 17V. nếu encoder của bạn giải làm việc từ 5 - 24v thì cấp điện vào 24V là dùng được cho PLC rồi.
-
-
Thành viên cấp 5
Chào bạn,
Theo tui bạn chỉ check lại vấn đề này là ok, hay bị lỗi khi sử dụng encoder với 200, là: encoder của omron thường có ngỏ ra dạng npn, còn plc 200 thường có input là pnp. Do đó, khi kết nối với nhau, 02 thằng chưa hiểu. Do đó, chỉnh lại là ok.
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
Tommy
Chào bạn,
Theo tui bạn chỉ check lại vấn đề này là ok, hay bị lỗi khi sử dụng encoder với 200, là: encoder của omron thường có ngỏ ra dạng npn, còn plc 200 thường có input là pnp. Do đó, khi kết nối với nhau, 02 thằng chưa hiểu. Do đó, chỉnh lại là ok.
Theo mô tả thì encoder xuất ra 17V là xuất mức dương rồi anh
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
anhlv.ddt
bạn đó chân sao lại ra 17V nhỉ, nguồn nuôi cấp bao nhiêu mà ra 17V. nếu encoder của bạn giải làm việc từ 5 - 24v thì cấp điện vào 24V là dùng được cho PLC rồi.
Có thể là chưa cấp mass chung :D
-