    Chào mọi người,theo như tín hiệu Analog PLC S7 200 thì dãy đo 6400-32000 tương ứng với 4mA-20mA.
    Tuy nhiên bài toán của em là nó hơi khác một chút nên em cần sự giúp đỡ : Em muốn điều khiển áp suất của mạng ống nước thông một biến tần.Sử dụng modul EM235 đầu dò áp suất từ 4-20mA và biến tần nhận tín hiệu áp 0-10V(nghĩa là khi mạng thiếu nước thì EM235 phải xuất tín hiệu 10V biến tần chạy khi áp suất đủ thì EM 235 xuất 0V biến tần dừng).và em đã làm ngõ vào và ra theo như các "tài liệu mà em biết"thì tín hiệu đang bị ngược lại "áp suất đủ thì EM 235 xuất 10V áp suất giảm thì EM 235 suất 0V".Ai biết có thể chỉ giáo dùm
    Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 04-28-2016 lúc 07:11 PM.

  2. #62
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tanhue Xem bài viết
    Chào mọi người,theo như tín hiệu Analog PLC S7 200 thì dãy đo 6400-32000 tương ứng với 4mA-20mA.
    Tuy nhiên bài toán của em là nó hơi khác một chút nên em cần sự giúp đỡ : Em muốn điều khiển áp suất của mạng ống nước thông một biến tần.Sử dụng modul EM235 đầu dò áp suất từ 4-20mA và biến tần nhận tín hiệu áp 0-10V(nghĩa là khi mạng thiếu nước thì EM235 phải xuất tín hiệu 10V biến tần chạy khi áp suất đủ thì EM 235 xuất 0V biến tần dừng).và em đã làm ngõ vào và ra theo như các "tài liệu mà em biết"thì tín hiệu đang bị ngược lại "áp suất đủ thì EM 235 xuất 10V áp suất giảm thì EM 235 suất 0V".Ai biết có thể chỉ giáo dùm
    nếu em nghĩ thế thì em sài PLC làm gì nữa, đấu thằng biến tần vào cảm biến luôn cho rồi, dựa vào giá trị đầu vào em hoàn toàn có thể lập trình cho giá trị đầu ra theo trạng thái em mong muốn cơ mà
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #63
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    15
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Ý của em là tại vì hiện tại em chỉ sử dụng 01 biến tần,tuy nhiên em muốn sử dụng nguồn 0-10V PLC sử dụng cho từ 2 biến tần trở lên chạy song song với nhau.Mà nếu dấu đầu dò trực tiếp vô biến tần thì sử dụng dòng 4-20mA sẽ không được.nên em mới dùng PLC ạ.

  4. #64
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tanhue Xem bài viết
    Ý của em là tại vì hiện tại em chỉ sử dụng 01 biến tần,tuy nhiên em muốn sử dụng nguồn 0-10V PLC sử dụng cho từ 2 biến tần trở lên chạy song song với nhau.Mà nếu dấu đầu dò trực tiếp vô biến tần thì sử dụng dòng 4-20mA sẽ không được.nên em mới dùng PLC ạ.
    em không hiểu ý anh nói rồi, nghĩa là bài toán của em đã có PLC thì mắc mớ gì không giải quyết được, ở đây giải quyết bài toán này dùng PLC và lập trình nó thôi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #65
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    Bạn mô tả rỏ hơn chi tiết phần so sánh ai để biết khi nào áp suất đủ, và khi nào thiếu áp xuất, và phần xuất áp ra cụ thể như thế nào, khi thiếu áp suất thì bạn xuất giá trị bao nhiêu, đủ thì xuất bao nhiêu
    Trích dẫn Gửi bởi tanhue Xem bài viết
    Chào mọi người,theo như tín hiệu Analog PLC S7 200 thì dãy đo 6400-32000 tương ứng với 4mA-20mA.
    Tuy nhiên bài toán của em là nó hơi khác một chút nên em cần sự giúp đỡ : Em muốn điều khiển áp suất của mạng ống nước thông một biến tần.Sử dụng modul EM235 đầu dò áp suất từ 4-20mA và biến tần nhận tín hiệu áp 0-10V(nghĩa là khi mạng thiếu nước thì EM235 phải xuất tín hiệu 10V biến tần chạy khi áp suất đủ thì EM 235 xuất 0V biến tần dừng).và em đã làm ngõ vào và ra theo như các "tài liệu mà em biết"thì tín hiệu đang bị ngược lại "áp suất đủ thì EM 235 xuất 10V áp suất giảm thì EM 235 suất 0V".Ai biết có thể chỉ giáo dùm

  6. #66
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    15
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    Bạn mô tả rỏ hơn chi tiết phần so sánh ai để biết khi nào áp suất đủ, và khi nào thiếu áp xuất, và phần xuất áp ra cụ thể như thế nào, khi thiếu áp suất thì bạn xuất giá trị bao nhiêu, đủ thì xuất bao nhiêu
    Thi nó so sánh theo giá tri mà người sử dụng muốn thôi.Vd: Giả sử em muốn chạy mạng từ 0-6 bar dừng. thì dưới 6 bar thì PLC so sánh để xuất áp đề chạy biến tần.khi áp lực đủ 6 bar thì dừng.

  7. #67
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tanhue Xem bài viết
    Thi nó so sánh theo giá tri mà người sử dụng muốn thôi.Vd: Giả sử em muốn chạy mạng từ 0-6 bar dừng. thì dưới 6 bar thì PLC so sánh để xuất áp đề chạy biến tần.khi áp lực đủ 6 bar thì dừng.
    Với yêu cầu này sao bạn không dùng PID nhỉ ?

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  8. #68
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    nếu bạn làm đúng như bạn nói thì không thể chạy ngược được đâu

  9. #69
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tanhue Xem bài viết
    Chào mọi người,theo như tín hiệu Analog PLC S7 200 thì dãy đo 6400-32000 tương ứng với 4mA-20mA.
    Tuy nhiên bài toán của em là nó hơi khác một chút nên em cần sự giúp đỡ : Em muốn điều khiển áp suất của mạng ống nước thông một biến tần.Sử dụng modul EM235 đầu dò áp suất từ 4-20mA và biến tần nhận tín hiệu áp 0-10V(nghĩa là khi mạng thiếu nước thì EM235 phải xuất tín hiệu 10V biến tần chạy khi áp suất đủ thì EM 235 xuất 0V biến tần dừng).và em đã làm ngõ vào và ra theo như các "tài liệu mà em biết"thì tín hiệu đang bị ngược lại "áp suất đủ thì EM 235 xuất 10V áp suất giảm thì EM 235 suất 0V".Ai biết có thể chỉ giáo dùm
    Cảm biến đưa về PLC so sánh giá trị rồi kích ngõ ra.Ngược chỗ nào bạn nói rõ xem.Vì ở đây tôi chẳng thấy ngược gì cả
    Vấn đề của bạn là giữ áp suất bằng cách dùng biến tần thay đổi tốc độ bơm(Bơm vào hay ra?)
    Điều khiển kiểu như bạn nói trên (thiếu nước thì 10V nghĩa là biến tần chạy max tần số,đủ áp thì 0v nghĩa là ngừng)thì tôi tự hỏi bạn dùng ngõ ra module EM235 làm gì.So sánh rồi kích ngõ ra cho biến tần chạy theo mức tốc độ cho xong
    AIWX<= GIÁ TRỊ SET BIT
    AIWX>= GIÁ TRỊ THÌ RESET BIT
    Biến tần set chạy 1 cấp tốc độ là xong,có kích có chạy ko kích ko chạy
    Nhưng làm kiểu so sánh để tắt mở kiểu này chắc bơm tắt mở liên tục banh xác sớm
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 04-24-2012 lúc 11:16 PM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  10. #70
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    15
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Với yêu cầu này sao bạn không dùng PID nhỉ ?
    em cũng đang muốn làm như thế nhưng vẫn chưa được.

    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Cảm biến đưa về PLC so sánh giá trị rồi kích ngõ ra.Ngược chỗ nào bạn nói rõ xem.Vì ở đây tôi chẳng thấy ngược gì cả
    Vấn đề của bạn là giữ áp suất bằng cách dùng biến tần thay đổi tốc độ bơm(Bơm vào hay ra?)
    Điều khiển kiểu như bạn nói trên (thiếu nước thì 10V nghĩa là biến tần chạy max tần số,đủ áp thì 0v nghĩa là ngừng)thì tôi tự hỏi bạn dùng ngõ ra module EM235 làm gì.So sánh rồi kích ngõ ra cho biến tần chạy theo mức tốc độ cho xong
    AIWX<= GIÁ TRỊ SET BIT
    AIWX>= GIÁ TRỊ THÌ RESET BIT
    Biến tần set chạy 1 cấp tốc độ là xong,có kích có chạy ko kích ko chạy
    Nhưng làm kiểu so sánh để tắt mở kiểu này chắc bơm tắt mở liên tục banh xác sớm
    Sao lại là chạy 1 cấp tốc độ được ạ''Dùng biến tần mà".nó so sánh hoặc giao động theo áp suất của mạng nước theo gia trị hồi tiếp chứ (đó là vấn đề em đang cần).