Thành viên cấp 1
Hi Anh cường em cần auto turnning để chạy vì biến tần của em có đọc encoder về vòng kiến nên em cần auto lại cho nó.anh có tài liệu nào chỉ cách auto turnning không gửi em tham khảo với thanks!
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
vodoj_tdt
Hi Anh cường em cần auto turnning để chạy vì biến tần của em có đọc encoder về vòng kiến nên em cần auto lại cho nó.anh có tài liệu nào chỉ cách auto turnning không gửi em tham khảo với thanks!
Question
PowerFlex 40P - How to tune the motor?
Answer
It is a good practice to tune a motor when it is first used with a particular drive. A motor tune could improve the motor performance and avoid future instability problems.
The auto tuning of a PowerFlex 40P, can be done via parameter A127 [Autotune]. The Autotune is an internal algorithm embedded in the drive's firmware. Its purpose is to know more about the motor connected to the drive. After a successful Autotune, parameters A128 [IR Voltage Drop] and A129 [Flux Current] are configured to the best possible value.
It is highly advisable to perform rotate tune (load uncoupled), to calculate both parameters.
For a small motor (0.5 A, 230V, 50Hz) a example of parameter settings could be:
P031 [Motor NP Volts] --> 230 VAC. (from your motor NP)
P032 [Motor NP Hertz] --> 50 Hz. (from your motor NP)
P033 [Motor OL Current] --> 1A (depending of the motor characteristics)
P034 [Minimum Freq] --> 0 Hz
P035 [Maximum Freq] --> 50 Hz (from your motor NP)
P036 [Start Source] --> 5 (if a comm. Card is used, otherwise related to your I/O wiring)
A126 [Motor NP FLA] --> 0.5 A (from your motor NP)
A127 [Autotune] --> 2 (to perform an dynamic rotational tune)
After those parameters are set, THE DRIVE WILL WAIT FOR A VALID START COMMAND, coming for comms. if P036=5, (Drive Explorer/Executive for example) otherwise, use your input configured as a start.
After a valid start, the static tune routine will start (the shaft will not move for a few seconds and a pitch noise will be heard). After a few seconds (typically 5 sec), the drive will start to accelerate following the default acceleration ramp until it reaches the 75% of Maximum Frequency. It then will stay at that speed for a few seconds and then goes back to zero speed following the default deceleration ramp.
For further information check PowerFlex 40P, Adjustable Frequency Drive, User Manual, Publication 22D-UM001B-EN-E – May 2007
Answers others found
ful
Đây là hướng dẫn trên mạng, ngoài ra bạn có thể tham khảo manual của biến tần cũng hướng dẫn auto turn .
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:37 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu