-
Thành viên cấp 1
Giúp dùm em bộ HSC của em ko thể đọc xung khi động cơ quay nhanh
Em sử dụng bộ HSC của PLC S7-200 CPU 224 REL 1.21 khi động cơ quay chậm thì bộ HSC đọc được và hiển thị được khi giám sát. Nhưng khi động cơ quay hết công suất thì giá trị HSC ko thể hiển thị,toàn hiển thị 0 khi giám sát và khi dừng động cơ thì nó bắt đầu hiển thị nhưng mất xung rất là nhiều. (Em nghĩ là nó ko đọc được)
Động cơ của em là loại 3000 prm và số xung là 400xung/vòng. Trong khi em nghe nói tần số HSC đọc được đến 30kHZ. Mong mọi người chỉ dùm em, em xin cám ơn
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
.:sunshine:.
Em sử dụng bộ HSC của PLC S7-200 CPU 224 REL 1.21 khi động cơ quay chậm thì bộ HSC đọc được và hiển thị được khi giám sát. Nhưng khi động cơ quay hết công suất thì giá trị HSC ko thể hiển thị,toàn hiển thị 0 khi giám sát và khi dừng động cơ thì nó bắt đầu hiển thị nhưng mất xung rất là nhiều. (Em nghĩ là nó ko đọc được)
Động cơ của em là loại 3000 prm và số xung là 400xung/vòng. Trong khi em nghe nói tần số HSC đọc được đến 30kHZ. Mong mọi người chỉ dùm em, em xin cám ơn
bạn up chương trình bạn đếm lên coi. có thể chưa dùng đúng HSC
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
.:sunshine:.
Em sử dụng bộ HSC của PLC S7-200 CPU 224 REL 1.21 khi động cơ quay chậm thì bộ HSC đọc được và hiển thị được khi giám sát. Nhưng khi động cơ quay hết công suất thì giá trị HSC ko thể hiển thị,toàn hiển thị 0 khi giám sát và khi dừng động cơ thì nó bắt đầu hiển thị nhưng mất xung rất là nhiều. (Em nghĩ là nó ko đọc được)
Động cơ của em là loại 3000 prm và số xung là 400xung/vòng. Trong khi em nghe nói tần số HSC đọc được đến 30kHZ. Mong mọi người chỉ dùm em, em xin cám ơn
Chào bạn!
Trước hết bạn có thể nói cách nối dây phần cứng ntn ko?
Sau bạn up chương trình của bạn lên thì mới bit lỗi ntn.
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
.:sunshine:.
Em sử dụng bộ HSC của PLC S7-200 CPU 224 REL 1.21 khi động cơ quay chậm thì bộ HSC đọc được và hiển thị được khi giám sát. Nhưng khi động cơ quay hết công suất thì giá trị HSC ko thể hiển thị,toàn hiển thị 0 khi giám sát và khi dừng động cơ thì nó bắt đầu hiển thị nhưng mất xung rất là nhiều. (Em nghĩ là nó ko đọc được)
Động cơ của em là loại 3000 prm và số xung là 400xung/vòng. Trong khi em nghe nói tần số HSC đọc được đến 30kHZ. Mong mọi người chỉ dùm em, em xin cám ơn
Chào bạn!
Trước hết bạn có thể nói cách nối dây phần cứng ntn ko?
Sau bạn up chương trình của bạn lên thì mới bit lỗi ntn.
-
-
Thành viên cấp 1
Đấu dây phần cứng của em như thế này:
Do em không biết encoder pha nào là A và pha nào là B. 2 dây encoder là dây xanh lá cây và dây trắng.
Em nói dây xanh vào I0.0 và dây trắng vào I0.1. Sử dụng bộ HSC0 mode 9
1 dây em chỉ cần đếm xung thôi nên em câu thêm dây trắng vào I0.6 sử dụng bộ HSC1 mode 0
Tất cả đều qua khối chuyển đổi 5V sang 24V sử dụng opto PC817.
Còn files đính kèm là code của em. Chỉ mới có HSC0 và HSC1 và chương trình đọc xung ở trong MAIN. (link mediafire) Mong mọi người chỉ dùm em.
http://www.mediafire.com/?chqjvcnbv9ed2wx
Đây là sơ đồ mạch cách ly 5V - 24V của em
http://www.mediafire.com/?31s64x0v0ydzbnv
Lần sửa cuối bởi .:sunshine:., ngày 07-22-2012 lúc 06:17 PM.
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ bạn có chắc là con 817 chuyển được xung 20k như trong trường hợp của bạn không, mấy con ic của bác hồ đểu lắm, thông số không đạt đâu
-
-
Thành viên cấp 1
Vậy vấn đề của em là do opto PC817 à? Em cần phải thay con khác à ?
-
-
Thành viên cấp 3
có thể sử dụng qua 1 transistor để nâng áp tín hiệu có thể đáp ứng đừng tần số của bạn
P/S: Tmod thanhke: bác này dạo này mới đi làm cho top ak, chứ kỹ hoành tá tràng thế hí hí
-
-
Thành viên cấp 9
thanhke quất cái chữ kí hoành tráng thía ^^
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
hiennguyen
thanhke quất cái chữ kí hoành tráng thía ^^
, thực ra m cũng chỉ là một trong nhứng nhân viên của TT thui. chứ về mảng ký thuật bên này toàn các anh các chú lo. mình hiện tại đang là người làm cho TT được quảng bá rộng rãi tới mọi người. chứ ko có ý hay ko có phô trương gì về m cả. vì m chưa có mức trình độ cao như all các anh làm lâu có kinh nghiệm.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:26 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu