    Lightbulb Lỗi thêm module analog input trong trạm ET200S của S7400,

    Chào các bác,

    Hôm này mình cấu hình thêm 1 module analog input dạng dòng 4-20mA, 4 dây, mã 6ES7 134-4GB11-0AB0 vào 1 trạm ET200S. Mình cấu hình bình thường như mọi lần, nhưng trạm này bi mất kết nối vì nó không nhận được module này. Mình cũng thử đổi vị trí module , đổi loại module khác, làm đủ kiểu cả mà nó vẫn không nhận. Lưu ý mình chỉ đưa module vào, chưa đấu dây tín hiệu. Trong diagnostic thì nố báo module AI này đã được cấu hình, nhưng không tìm thấy .
    Thao tác của mình như sau :
    +Ngắt nguồn trạm ET200S.
    +Tháo vỏ ngoài cùng, sau đó gá thêm 1 module AI ( không đấu bất cứ dây gì ).
    +Tham số module, mình để mặc định.
    Kết quả :
    +Trạm ET200S này bị mất kết nối với hệ thống.

    Có thể nào, trong phần cứng, người ta cấu hình không cho thay đổi module IO không nhi ?Hay có thể còn 1 vấn đề gì đó mà mình khong biết.
    Mất 2h đồng hồ để làm mà vẫn không chạy.

    Có bác nào bắt bệnh dùm mình được không ? Ah, ngoài S7400 báo lỗi các đèn EXT, BUS, IFM.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  2. #2
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    6 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Chào các bác,

    Hôm này mình cấu hình thêm 1 module analog input dạng dòng 4-20mA, 4 dây, mã 6ES7 134-4GB11-0AB0 vào 1 trạm ET200S. Mình cấu hình bình thường như mọi lần, nhưng trạm này bi mất kết nối vì nó không nhận được module này. Mình cũng thử đổi vị trí module , đổi loại module khác, làm đủ kiểu cả mà nó vẫn không nhận. Lưu ý mình chỉ đưa module vào, chưa đấu dây tín hiệu. Trong diagnostic thì nố báo module AI này đã được cấu hình, nhưng không tìm thấy .
    Thao tác của mình như sau :
    +Ngắt nguồn trạm ET200S.
    +Tháo vỏ ngoài cùng, sau đó gá thêm 1 module AI ( không đấu bất cứ dây gì ).
    +Tham số module, mình để mặc định.
    Kết quả :
    +Trạm ET200S này bị mất kết nối với hệ thống.

    Có thể nào, trong phần cứng, người ta cấu hình không cho thay đổi module IO không nhi ?Hay có thể còn 1 vấn đề gì đó mà mình khong biết.
    Mất 2h đồng hồ để làm mà vẫn không chạy.

    Có bác nào bắt bệnh dùm mình được không ? Ah, ngoài S7400 báo lỗi các đèn EXT, BUS, IFM.

    Bác cho em hỏi con analog input này bác mua mới cứng hay là bác nhấc từ 1 con khác sang

  3. #3
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Module mình mua mới, còn chưa bóc tem nên khả năng hỏng rất thấp.

    Trích dẫn Gửi bởi dinhtrieu123 Xem bài viết
    Bác cho em hỏi con analog input này bác mua mới cứng hay là bác nhấc từ 1 con khác sang

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  4. #4
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    6 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Module mình mua mới, còn chưa bóc tem nên khả năng hỏng rất thấp.
    Anh đã vào Step7 manager và reconfiguration lại phần cứng chưa anh. Thường khi thay mình chỉ cần vào lại S7 manager và vô cấu hình lại phần cứng cho S7 400 nhận lại A0 từ ET200S là được.

  5. #5
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Chào bạn,

    Mình đã add thêm hardware vô rồi, nhưng không đuợc. Mình nghĩ có khả năng chuơng trình bị block chỗ nào đó của hardward k nhỉ ?

    Trích dẫn Gửi bởi dinhtrieu123 Xem bài viết
    Anh đã vào Step7 manager và reconfiguration lại phần cứng chưa anh. Thường khi thay mình chỉ cần vào lại S7 manager và vô cấu hình lại phần cứng cho S7 400 nhận lại A0 từ ET200S là được.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  6. #6
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    6 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Chào bạn,

    Mình đã add thêm hardware vô rồi, nhưng không đuợc. Mình nghĩ có khả năng chuơng trình bị block chỗ nào đó của hardward k nhỉ ?
    Em cũng nghĩ là nó block chương trình ở đâu đó. hic Chương trình bác viết là có sẵn hay là có sẵn ạ

  7. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ ko có chuyện block module đâu, có 2 vấn đề, thường et200s có cái terminal cuối, em gắn vào chưa, ngoài ra cái pm-e đã đến giới hạn module chưa, nếu đến rồi thì nó không cấp nguồn cho module được, gắn thêm cái pm-e nữa, còn thông thường thì chết module thì nguyên trạm đó mất kết nối luôn, et-200s có đặc biệt như vậy, mấy thằng khác không thấy
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    ^_^ ko có chuyện block module đâu, có 2 vấn đề, thường et200s có cái terminal cuối, em gắn vào chưa, ngoài ra cái pm-e đã đến giới hạn module chưa, nếu đến rồi thì nó không cấp nguồn cho module được, gắn thêm cái pm-e nữa, còn thông thường thì chết module thì nguyên trạm đó mất kết nối luôn, et-200s có đặc biệt như vậy, mấy thằng khác không thấy
    Bổ sung, nếu như chưa gắn Terminal cuối thì đèn SF trên bản thân ET200S sẽ chớp chớp với f=2Hz nhé. Bạn chủ thread thử đổi module qua chỗ khác xem sao. Xác suất hàng mới mà bị lỗi cũng có chứ ko hoàn hảo 100% đâu.
    Cheers!

    The advice and opinion given in this thread is that of the author and does not necessarily reflect the views of Bach Viet Technologies Corporation (Bavitech Corp.)

    To find out how Bavitech can assist you with your automation needs please visit Hidden Content

    Also, click Hidden Content to get my info (Protected data, avoid ad-auto bots).

  9. #9
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    ^_^ ko có chuyện block module đâu, có 2 vấn đề, thường et200s có cái terminal cuối, em gắn vào chưa, ngoài ra cái pm-e đã đến giới hạn module chưa, nếu đến rồi thì nó không cấp nguồn cho module được, gắn thêm cái pm-e nữa, còn thông thường thì chết module thì nguyên trạm đó mất kết nối luôn, et-200s có đặc biệt như vậy, mấy thằng khác không thấy
    Cảm ơn anh.
    Cái terminal cuối em đã gắng vào rồi. Rút ra là nó báo lỗi bus ngay.
    Còn cái pm-e như a nói, thì trạm ET200S này có tất cả 9 module. Cấu trúc của nó là ET200S-PM E - 7 DI 4 kênh - 1 PM E - 1 DO - 1 AI (mới gắng vô). Em đã thử tráo vị trí của module cuối, nghĩa là lấp AI rồi mới đến DO. Cũng thử luôn đem module đó qua trạm khác, nó vẫn không được.

    Hiện đang mày mò , vẫn chưa xử lí được, hết 1 ngày roài, hix.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  10. #10
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Mình đã gắng terminal cuối như bạn nói rồi. Hàng mới mình thử 2 module cùng 1 lúc nên xác xuất thấp lắm bạn . Có cách nào khác không nhỉ ?

    Trích dẫn Gửi bởi Akachi Xem bài viết
    Bổ sung, nếu như chưa gắn Terminal cuối thì đèn SF trên bản thân ET200S sẽ chớp chớp với f=2Hz nhé. Bạn chủ thread thử đổi module qua chỗ khác xem sao. Xác suất hàng mới mà bị lỗi cũng có chứ ko hoàn hảo 100% đâu.