Anh ơi hôm nay em vừa đọc tài liệu về nó có viết:
You can set the inverter's PROFIBUS address using either DIP switches on the Control Unit or parameter p0918.
Valid PROFIBUS addresses: 1 … 125
Invalid PROFIBUS addresses: 0, 126, 127
If you have specified a valid address using DIP switches, this address will always be the one that takes effect and p0918 cannot be changed.
If you set all DIP switches to "OFF" (0) or "ON" (1), then p0918 defines the address.
Em thắc mắc. Nếu em đặt địa chỉ ở P918 thì không cần gạt DIP nữa. Anh xem đúng không anh.
-