Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: CC-Link của PLC Q

Threaded View

  1. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    chào bạn.
    Q03UDCPU có thể upto 8 module CC-link.
    Việc cần làm của bạn bây giờ là:
    - check lại version của CPU phải là version B . cái này có thể xem trên nhãn hoặc diagnotics PLC đế xem info
    - Check lại số lượng module CC-link trong câu hình và thực tế phải tương thích.
    - check lại all connection count nếu bạn dùng 1 station thì check =1, nếu 2 station thì = 2....
    - bạn dùng bản GX-developer 8.4 hoặc later nhé.
    Bạn có thế up hình của base PLC lên dc ko?vì mình thấy vị tri đặt các thiết bị uncorrect.
    Lần sửa cuối bởi phongnhatdo, ngày 04-28-2013 lúc 04:53 PM.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  2. Bài viết của "phongnhatdo" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top