    A chọn lại những phần sau nhé.
    - Trong sation information : Chọn lại type thiết bị là Remote device station.
    - Ở mục type : chọn là Master station
    - Automatic reconnection station count : chọn bằng 1 nhé.
    - retry count : chọn bằng 3.
    - Mode : remote net (Ver.2 mode)
    Về phần biến tần set truyền thông CC-link. hiện tại đèn RD sáng là biến tần sẵn sàng truyền thông rồi đó,
    Con phần PLC phải thiết lập đúng thì nó mới truyền vs nhau dc.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.