Thành viên cấp 4
yêu cầu của bạn có thể giải quyết được, s7-200 có con efrom gắn ngoài, thời gian lưu vô tư ko ảnh hưởng bởi pin, nhưng chu kì ghi thì khoảng 5000 lần, đọc thì vô tư, bạn chỉ ghi vài năm 1 lần nên ok, (ghi đều các vùng địa chỉ thì cũng lâu nên ko sao đâu) khách hàng của mình cũng hay sài cách này
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
sontybk
- Cái này phải có thêm modul như bạn ncrazy nói mới ok.
- Hiện tại thì mình chưa có giải pháp lưu data không bị mất khi không cấp điện khoảng trên 30 ngày mà không cần đầu tư thêm phần cứng

Gửi bởi
ncrazy
yêu cầu của bạn có thể giải quyết được, s7-200 có con efrom gắn ngoài, thời gian lưu vô tư ko ảnh hưởng bởi pin, nhưng chu kì ghi thì khoảng 5000 lần, đọc thì vô tư, bạn chỉ ghi vài năm 1 lần nên ok, (ghi đều các vùng địa chỉ thì cũng lâu nên ko sao đâu) khách hàng của mình cũng hay sài cách này
- Giải pháp náy ok
- Hoặc thêm giải pháp mua thêm modul gắn pin ngoài của Siemens, thì toàn bộ các biến trong plc được bảo đảm read/write vô tư, chứ ghi 5000 có lẽ hơi hạn chế với khả năng của con eeprom
- Tùy mục đích và nhu cầu khách hàng thì có các giải pháp thích hợp