    yêu cầu của bạn có thể giải quyết được, s7-200 có con efrom gắn ngoài, thời gian lưu vô tư ko ảnh hưởng bởi pin, nhưng chu kì ghi thì khoảng 5000 lần, đọc thì vô tư, bạn chỉ ghi vài năm 1 lần nên ok, (ghi đều các vùng địa chỉ thì cũng lâu nên ko sao đâu) khách hàng của mình cũng hay sài cách này
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi sontybk Xem bài viết
    Lưu như cách trong system block chỉ là lưu tạm thời trong RAM, tụ nuôi được khoảng 50-80h. muốn lưu vào eeprom bạn có thể dùng hàm save eeprom add vào library. link http://www.mediafire.com/download/fs...x5yxip/lib.rar
    - Cái này phải có thêm modul như bạn ncrazy nói mới ok.
    - Hiện tại thì mình chưa có giải pháp lưu data không bị mất khi không cấp điện khoảng trên 30 ngày mà không cần đầu tư thêm phần cứng

    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    yêu cầu của bạn có thể giải quyết được, s7-200 có con efrom gắn ngoài, thời gian lưu vô tư ko ảnh hưởng bởi pin, nhưng chu kì ghi thì khoảng 5000 lần, đọc thì vô tư, bạn chỉ ghi vài năm 1 lần nên ok, (ghi đều các vùng địa chỉ thì cũng lâu nên ko sao đâu) khách hàng của mình cũng hay sài cách này
    - Giải pháp náy ok
    - Hoặc thêm giải pháp mua thêm modul gắn pin ngoài của Siemens, thì toàn bộ các biến trong plc được bảo đảm read/write vô tư, chứ ghi 5000 có lẽ hơi hạn chế với khả năng của con eeprom