    Trích dẫn Gửi bởi hoanghoa_dtt Xem bài viết
    Phần cứng không xử lý được thì phần mềm cũng được mà, lấy dải đo về trừ đi 6400 lúc ấy 4-20mA ~ 0-25600 hoặc để nguyên cũng được 4-20mA ~ 6400-3200.
    Close Topic.

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    97
    Thanks
    65
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Close Topic.
    sao lại close topic hả anh.? Thế cho e hỏi với.. câu trả lời như ở trên có đúng không anh.? tức là 4-20mA sẽ tương ứng với 6400-32000 ấy

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Ví dụ trong EM235 cấu hình ngõ vào là 0-20mA. Bây giờ ta có 1 transmitter 4-20mA thì xử lý khá đơn giản thôi. Các bạn cứ lấy giá trị chuyển đổi từ 6400 - 32000 để viết chương trình tính toán nhé.