    Trích dẫn Gửi bởi MINHDIEP Xem bài viết
    Hiện tại e đang dùng WinCC v7.0. Mỗi lần e lấy 1 biểu tượng trong Graphics Disigner hoặc kick vào 1 cái gì đó trong Graphics Disigner đều hiện lên bảng thông báo này:



    Rất khó chịu và bất tiện. Các anh chị có thể giúp tắt cái đó để lần sau nó ko hiện lên nữa đc ko ạ
    Lỗi này mình từng gặp, nó gây khó chịu chứ dùng vẫn bình thường.
    Khắc phục như sau :
    bạn tìm đến thư mục Siemens/Wincc/bin sau đó đổi tên file dynwiztab.dll thành dynwiztab.dl.
    Trên máy mình thành công 100%.
    Hãy chia sẽ để được học hỏi nhiều hơn.

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenninh Xem bài viết
    Lỗi này mình từng gặp, nó gây khó chịu chứ dùng vẫn bình thường.
    Khắc phục như sau :
    bạn tìm đến thư mục Siemens/Wincc/bin sau đó đổi tên file dynwiztab.dll thành dynwiztab.dl.
    Trên máy mình thành công 100%.
    Em đã thử và đã thành công. Cảm ơn a nguyenninh và mọi người đã giúp đỡ rất nhìu ^^