    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    có thể gửi cái diagnostic lên dc k anh? như vậy dễ chuẩn đoán hơn.
    Anh thử tạo OB121 và OB86 trong chương trình sẽ giúp PLC k tắt và sau đó mình chuẩn đoán lỗi sau
    Gặp lỗi thì không online được nữa và không dowload được. Diagnostic không có gì bạn à. chỉ báo trạng thái Stop và Run thôi.
    Như trên thẻ nhớ đấy mình mang sang CPU khac thì làm cho CPU khac không Run được.

  2. #12
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Đèn SF thì do lỗi Profibus. Có thể mạng đút...
    Đèn BF1 thì do cấu hình Ethernet chưa hoàn thiện.

    Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.

    Nếu làm vậy không được dùng Winhex để format thẻ và sau đó cấu hình lại cấu hình CPU là ok. Trường hợp ko xong đem tới TT Cơ
    điện tử mình xử lý cho.

    Thân
    Cảm ơn Anh. Nhưng em ở HN. Anh có thể nói rõ về vấn đề "mạng đút profibus được không" vì em làm kể cả con CPU khác rất hay gặp trường hợp này.

  3. #13
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    rút thẻ ra khi còn nguồn cho PLC sao?
    KHông anh à. Em tắt PLC rồi rút chứ. Em làm S7 300 cũng tương đối nên không quên cái này được

  4. #14
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    [QUOTE=tran_hieu0983;38455]
    Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.

    Chức năng MRES trên Step7 là như thế nào anh nhỉ? Em chưa dùng. Nhưng nếu CPU không online được thì liệu có reset được không? Em chưa dùng cái này. Anh có thể nói qua được không

  5. #15
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    [QUOTE=anhnamhm;38474]
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.

    Chức năng MRES trên Step7 là như thế nào anh nhỉ? Em chưa dùng. Nhưng nếu CPU không online được thì liệu có reset được không? Em chưa dùng cái này. Anh có thể nói qua được không
    K online dc thì k thể dùng dc chức năng này
    Đe dung chuc nang MRES trong cửa sổ Step7 Manager anh nhấn Ctrl+I

  6. #16
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Cảm ơn Anh. Nhưng em ở HN. Anh có thể nói rõ về vấn đề "mạng đút profibus được không" vì em làm kể cả con CPU khác rất hay gặp trường hợp này.
    SF k phải là lỗi Profibus, nó là lỗi phần mềm hoặc phần cứng:
    VD:Phần mềm:Khi anh viết chương trình gọi 1 biến DB nào đó mà anh chưa tạo DB đó ra; hoặc anh tạo 1 địa chỉ M, hoặc FC,Fb vượt quá con số PLC cho phép (VD M999999.0; Fc30000...) và 1 số lỗi khác nữa hoặc gọi I/O mà hwconfig k có
    Phần cứng: phần cứng config và thiết bị k trùng nhau

  7. #17
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    SF k phải là lỗi Profibus, nó là lỗi phần mềm hoặc phần cứng:
    VD:Phần mềm:Khi anh viết chương trình gọi 1 biến DB nào đó mà anh chưa tạo DB đó ra; hoặc anh tạo 1 địa chỉ M, hoặc FC,Fb vượt quá con số PLC cho phép (VD M999999.0; Fc30000...) và 1 số lỗi khác nữa hoặc gọi I/O mà hwconfig k có
    Phần cứng: phần cứng config và thiết bị k trùng nhau
    Minh mới Download HW chưa có chương trình bạn à. Với lại mình chỉ cấu hình 2 CPU với truyền thông thôi.Chưa thêm module vì đang test thử.
    Mình biết SF là lỗi hệ thống. Cái bạn nói mình hiểu.
    Như anh Hiếu nói là dung MRES của Step7. Bạn biết có thể nói qua cho mình được không?

  8. #18
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    K biết trong thẻ nhớ của anh có chương trình gì chưa? cho dù anh mới config phần cứng nhưng nếu trong thẻ nhớ của anh có phần mềm rồi thì nó load chương trình từ trong đó ra ( anh có chắc đã reset hết bộ nhớ?), khi anh down phần cứng xuống cũng có thể xảy ra SF
    MRES thì anh phải kết nối dc với PLC thì mới dùng dc, anh vào PLC --> diagnostic/setting -->operating mode hoặc anh nhấn Ctrl+I (em nhớ k nhầm thì có các nút start, stop,mres...)
    Cách khác anh có thể vào file -->s7 memory card -->delete nếu anh kết nối thẻ nhớ với máy tính
    Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 11-16-2013 lúc 11:41 AM.

  9. Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  10. #19
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    K biết trong thẻ nhớ của anh có chương trình gì chưa? cho dù anh mới config phần cứng nhưng nếu trong thẻ nhớ của anh có phần mềm rồi thì nó load chương trình từ trong đó ra ( anh có chắc đã reset hết bộ nhớ?), khi anh down phần cứng xuống cũng có thể xảy ra SF
    MRES thì anh phải kết nối dc với PLC thì mới dùng dc, anh vào PLC --> diagnostic/setting -->operating mode hoặc anh nhấn Ctrl+I (em nhớ k nhầm thì có các nút start, stop,mres...)
    Cách khác anh có thể vào file -->s7 memory card -->delete nếu anh kết nối thẻ nhớ với máy tính
    Hi Hiêu

    Mình dùng công cụ Ctrl+I và cách 2 của bạn nhưng không khả quan lắm.

  11. #20
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Anh kiểm tra thử trong thẻ nhớ đã xoá hết chương trình chưa? Nếu thẻ nhớ trống anh gắn lại vào PLC, kết nối máy tính với PLC.
    Copy system data từ hardware config(last version) vào phần software và sau đó download chương trình vào memory card.
    Sau đó xảy ra hiện ượng gì anh gửi lên để mọi người thảo luận tiếp