Thành viên cấp 1
Vấn đề là mình đã cấu hình phần cứng (I : 4-20mA) và đấu dây giống manual hướng dẫn 2 wire, nhưng khi monitor trong s7 thì nó toàn báo PIW=37268 (37268 mình nhớ ko rõ lắm) chấn PIW thì mình bảo đảm đúng địa chỉ
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
vuongdakto
Vấn đề là mình đã cấu hình phần cứng (I : 4-20mA) và đấu dây giống manual hướng dẫn 2 wire, nhưng khi monitor trong s7 thì nó toàn báo PIW=37268 (37268 mình nhớ ko rõ lắm) chấn PIW thì mình bảo đảm đúng địa chỉ
đổi hai đầu dây đi bạn . không được nữa bạn đã đấu lấy dòng sai rùi ( đấu lấy nguồn trong hoặc lấy nguồn ngoài )
-
-
Thành viên cấp 1
goi

Gửi bởi
vuongdakto
Vấn đề là mình đã cấu hình phần cứng (I : 4-20mA) và đấu dây giống manual hướng dẫn 2 wire, nhưng khi monitor trong s7 thì nó toàn báo PIW=37268 (37268 mình nhớ ko rõ lắm) chấn PIW thì mình bảo đảm đúng địa chỉ
Bạn chuyển trên Hardware thành đấu 4 wire là được. Vì module này mình đã làm thử rổi, khi biến dòng 4-20mA có nguồn cung cấp thì nối 4 wire, biến dòng không có nguồn cung cấp thì đấu 2 wire trên hardware.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
thuaphat
Bạn chuyển trên Hardware thành đấu 4 wire là được..
để chuyển thành 4 wire xem sao, thiết bị của mình sài nguồn riêng, out 4-20mA riêng.
-